Trots att det regnat hela dagen så fick jag inte nog av vatten, var inne i garaget o kollade hur trycket ändrade sig beroende på var det läckte o jag kan säge att läcker det mellan filter o pump så läcker det rejält. Tala om dusch jag fick när jag delade kopplingen mellan filter pump, först kom inget sen kom allt
Följande tryck har jag i mitt system beroende på hur jag ställer 6-vägs ventilen mm.
Normalt filtrering 11-12psi direkt efter backspolning
Waste 4-5psi
Backwash 7-8psi
Rinse 10-11 psi
Recirculation 9-10psi
Dammsugning 7-8psi
Upptäckte också att trycket i sjunker när man använder filterpåser i skimmern, ju smutsigare den är ju lägre tryck. Kom ner till 9-10 psi när det var som mest igensatt. Detta är ju korrekt eftersom jag får mindre flöde o därmed mindre tryck. Hade bara inte tänkt på detta scenario innan.
Om jag delade rören efter filtret o lät det läcka rätt rejält så märktes ingenting på trycket.
Om jag delade rören innan pumpen så sjönk trycket ca 1psi, troligtvis pga att den sög luft.
Om jag däremot delade röret mellan filter o pump så sjönk trycket till 4-5psi (han jag uppfatta innan jag snabbt o dyngsur bröt strömmen).
Så utav detta lilla vetenskapliga testet så gör jag följande slutsats av användandet av tryckgivare som läckagevakter.
Fördel vid lågtryckvakt:
- skyddar pumpen från att gå torr vid läckage, igensatt skimmer, eller ifall vatten skulle saknas i filter huset (kan hända om pumpen är placerad ovanför skimmern)
- stänger även av pumpen ifall filtret skulle spricka (har ju även hänt mig med)
- stänger av pumpen vid läckage mellan filter o pump.
- stänger av pumpen ifall den ej skulle gå igång, dvs står o brummar (via tidrelä/plc)
Fördel vid högtryckvakt:
- skyddar filtret från att spricka pga igensatt/smutsigt filter
- skyddar filtret från att spricka ifall man startat pump o glömt öppna ventilerna
Att montera tryckvakter för både lågt o högt tryck anser jag är väl spenderade pengar med tanke på det hjälper en att skydda sin dyrbara utrustning.
Men för att upptäcka vattenläckage så behövs det en regnsensor eller vattenvakt/givare som med rätt inbyggnad stänger av pumpen.
Funderar på att ställa filter/pump mm i en låda med 3-4cm höga kanter för att lättare kunna upptäcka läckaget o samtidigt undvika feldetektering pga vatten från bil etc (min pump står i garaget, precis intill bilen).
Hade jag haft pump mm i källaren så hade jag nog satt en backventil på utgående o en motorstyrd avstängningsventil på sugsidan för att undivka att poolen töms i källaren vid läckage mm.
Någon som har några andra ideer?!?
/ronson