SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #10 skrivet: mars 01, 2007, 13:04:17:17 »
Krever ikke 80 grader men ved gamle anlegg og få varmepunkter er varmebehovet betydelig større enn ved gulvvarme. Har selvsagt motorisert shunt som blander vannet til rett temp. osv, ved eks. nattsenking. Ved et forsøk så senket vi vanntemp til 50 grader det ble da ikke mulig å få ut nok varme til rommene. Derfor ble det hos oss ikke aktuelt med VP.

Poolgiganten

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #11 skrivet: mars 01, 2007, 19:58:53:53 »
Nu ändrar tråden karaktär...men ibland är det så att man måste byta radiatorerna till lågtemperaturutförande för VP skall fungera, dina radiatorer är då förmodligen för små och/eller för få! I din VP investering måste du då räkna in nya radiatorer i kalkylen och då kan avskrivningstiden kännas låååång, kom bara ihåg att ju dyrare el desto kortare pay off!
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 873
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #12 skrivet: mars 02, 2007, 17:15:41:41 »
Hej,

Hänger på den nya karaktären i tråden. Temperaturen på cirkulationsvattnet är helt olika beroende på vilken typ av rörsystem man har i huset. Det finns så kallat ett-rör system där radiatorerna sitter i serie med varandra, där finns också oftast en strypventil på varje radiator för att dela av födet så att en del går direkt vidare till nästa. Har man ett-rör system så krävs mycket högre temp på cirkulationsvattnet.

Det vanligaste är så kallat två rör system och då är fram och retur ledningarna helt skilda åt till varje radiator, detta system kräver mycket lägra framledningstemperatur.

Köpte och bodde i ett hus i Stockholm med ett-rör system (numera sålt) och kollade upp bergvärme, det var inget alternativ eftersom systemet krävde för höga temperaturer. Så det låter som Biddas slutsats.

Ha de !!

Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #13 skrivet: mars 02, 2007, 17:44:24:24 »
Det finns enkla tabeller för att räkna fram vilka storlekar man ska ha på radiatorerna vid 1-rörssystem, radiatorerna blir lite större ju längre bort i kedjan radiatorn befinner sig, dimensionerar man efter detta så går det bar att köra med VP, det mest avgörande är hög/låg-tempradiatorer!

Men visst, 2-rörsystem krånglar i alla fall inte till saken!
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjekt sjukan ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Visa profil
    • Familiens hjemmeside
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #14 skrivet: mars 02, 2007, 23:03:39:39 »
Har ett-rørsystem og det er utvidet flere ganger og antakelig ikke beregnet. Vurderer å bygge om til 2-rørssytem for å få mere varme helt ut i rør-kjeden.

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 873
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #15 skrivet: mars 03, 2007, 09:46:49:49 »
Hej igen,

Visst kan det funka med 1-rör om det är rätt beräknat från början. Men det är lite struligare, till exempel så hade vi i vårt hus tre slingor, och för att inte allt krut skulle ta en väg så fanns det ventiler i slutet av slingorna så att man kunde skapa balans i flödet med hjälp av detta TA mässingspjäser som såg ut att kosta multum...

  :-\

/ Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #16 skrivet: mars 03, 2007, 10:07:21:21 »
Förbjud 1-rörssystem >:D
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad zek

SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #17 skrivet: mars 03, 2007, 10:32:31:31 »
Se där RLA nu talas det om trimventiler igen i detta fallet låter det som vi talar om en ventil som heter TA-Trim och den är inte dyr, kostar som en kromad ballofix +några kronor.

Om ventilen har en stor röd ratt med siffror i så är det en STAD och den är dyr men ger också möjlighet att märta flöden och tryckfall

Ett-rör-system är jätte bra om man vet hur det fungerar och kan beräkna och dimmensionera det.
3,5 x 8 x 1,5m med gjuten platta. väggarna är gjutna i skalblock klädda med liner. Bergvärme 28 garder maj-sept

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #18 skrivet: mars 03, 2007, 10:39:00:00 »
Är ett 1-rörssystem "jättebra"? inte i förhållande till ett 2-rörsdito va?
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad zek

SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #19 skrivet: mars 03, 2007, 11:04:23:23 »
alltså det finns givetvis för och nackdelar med båda systemen men det som talar mycket för ettrörsystem i radiatorsammanhang är att men har ett kostant flöde så har man rätt dimmensionerade radiatorer så har man rätt effekt. Men den stora fördelen som jag ser det är att man vid installationen seriekopplar radiatorerna så om jag kommer med rören i golv eller vägg så går jag in på en radiator och vidare till nästa osv. skall jag bygga med 2-rör system så måste jag gå fram med två rör sätta T stycket på båda för att gå upp till radiatorn.

Kortfattan ettrörsystemet kan utföras skravlöst medans tvårör systemet kräver skarvning vid varje radiator och vi vill ju inte skarva i golv eller vägg och vi vill inte heller gå upp med fyra rör för att göra skarvningen bredvid elementet.

Dessutom behöver inte varje radiator injusteras för att erhålla rätt flöde vid ettrörsystem
3,5 x 8 x 1,5m med gjuten platta. väggarna är gjutna i skalblock klädda med liner. Bergvärme 28 garder maj-sept

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige