Stötta forumet!, köp Poolsvampar, perfekta för att rengöra vattenlinjen i poolen, och mycket mer.
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Transformatorn får inte vara placerad för nära poolen enligt gällande föreskrifter. Den skall vara utanför säkerhetsområdet, dvs minst 3.5 m från poolkanten.Det verkar ju dock som om man på senare år ofta glömt detta, med tanke på alla minpooler som säljs med slangar som gör att pumpen hamnar intill poolen... där borde avståndet vara 2 m.
Njä, det stämmer inte... Placeringen bestäms inte av elsäkerhetsföreskriften, det enda den säger är att utrustningen måste vara skyddad med jordfelsbrytare.Placering i avstånd bestäms av IP klassningen på utrustningen. T.ex. så får 12 VAC (växelspänning) eller 30 VDC (likspänning) placeras I poolen om den har kaplingsklass IPx7, normalt IP67 för pool-lampor, t.ex.Min transformator till lamporna är IP 54 och får då ligga i område 1 runt poolen vilket innebär att det är direkt utanför poolen. I område 1 måste all utrustning vara fast monterad och om den ska vara "stänk-skyddad" krävs IPx5 istället.Har man ett pump-rum i anslutning till poolen som är stänk-skyddad får man alltså där montera el-utrustning som är fast monterad (alltså inte en skarvsladd eller el-kontakter) som är av IPx4 eller högre.Mvh,Anders