Läste denna tråd och tänkte då på följande:
Ni har väl en bypassventil till solvärmarna så att man kan stänga av dom vid dåligt/kallt väder?
Sedan så tappar man enormt mycket flöde från pumpen då trycket höjs. Från 0,5 bar till 1,0 bar så kan det skilja från 7500 m3/h till 2300 m3/h.
Kan vara bra att ha bra flöde då man vill rena poolen.
Jag skulle satsa på bättre slangar än vattenslangar då dessa ger ett väldigt stort pumpmotstånd samt att de håller bara några år innan dom äts upp av solen. När detta händer så får man hoppas att man är hemma så att man kan stänga av pumpen för annars så kommer det att bli pumpbyte då pumpen kommer att gå torr.
Försök att koppla alla solfångare parallellt så att det blir lägre pumpmotstånd. Ni kanske får stänga av en solfångare i taget för att få ut luften ur dom sedan kommer det nog funka. Man känner direkt ifall man har flöde genom dom då de blir kalla.
Här är en tabell på hur tryckfallet är i PEM-slang där 1 m vattenpelare är 0,1 bar.
Liter/min Tryckfall i meter vattenpelare per 100 m slang
20x16 25x20,4 32x26,2 40x32,6 50x40,8 63x51,4
10 6,3
15 12,5 4,0
20 20,0 6,4 2,2
25 10,0 3,5 1,4
30 13,0 4,6 1,9 0,57
35 16,0 6,0 2,0 0,70
40 22,0 7,5 3,3 0,93
50 37,0 11,0 4,8 1,4 0,5
60 43,0 15,0 6,5 1,9 0,7
70 50,0 18,0 8,0 2,5 0,83
80 25,0 10,5 3,0 1,2
90 30,0 12,0 3,5 1,3
100 39,0 16,0 4,6 1,8
125 50,0 24,0 6,6 2,5
150 33,0 8,6 3,5
175 38,0 11,0 4,3
200 50,0 14,0 5,5
250 21,0 8,0
300 28,0 10,5