« Svar #20 skrivet: juni 04, 2009, 08:43:10:10 »
Det är ju en överkomlig summa i sammanhanget.

Poolgiganten

Utloggad Drogen

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #21 skrivet: juni 04, 2009, 16:25:22:22 »


Nästa pusselbit är en kapsling från AEG. Översta raden innehåller nätdel och grundmodul samt en digital expansion. I rad två tänkte jag få plats med två analoga moduler samt kotaktor till pumpen och huvudbrytare. Nedre raden tänkte jag försöka lämna tom för att få plats bakom en rad med indikeringslampor samt två trelägesbrytare i luckan. Det blir två gröna, två gula och en röd lampa. Dom gröna lyser när solvärme samt pump går på automatik. Dom gula lyser när solvärme respektive pump ligger i ”manuell”. Den röda är givetvis larm.

Trelägesbrytarna får lägena av, på samt auto för pump resp. solvärmeventil. För pumpen blir det då givetvis: av – pumpen avstängd, på – pumpen går konstant, auto – pumpen går ca 12 timmar under veckodagarna och lite mer på helgerna. För solventilen blir det: av – alltid bypass solpaneler, på – alltid via solpanelerna, auto – via solpanelerna när delta > 1 grad och tillbaka när tempen är samma i solpanel och pool. Temperaturerna blir det säkert anledning att justera senare.

Jag har gjort programmet så att när man kör pump eller solvärme manuellt så kopplas tryckvakt samt fuktsensorn förbi. Det kan ju hända att man vill köra pump eller ventil trots att tryck eller läckagekotrollen inte är OK. För att ”reseta” ett larm måste båda brytarna läggas i läge ”av” innan man kan starta igen.

Pumpen har 10s på sig att bygga upp tryck annars stoppas pumpen igen. Likadant är det under drift (i läge auto), om trycket stiger eller sjunker utanför satta gränser mer än 10s så stoppas pumpen. Om fuktsensorn löser ut så stoppar pumpen omedelbart. Vid alla typer av ”nödstopp” stänger även ventilen till solpanelerna. Om det skulle vara en läcka på ”rätt sida” av ventilen så slipper man ju tömma solpanelerna i pumprummet. I övrigt är det ingen risk för större läckage i pumprummet eftersom pump och filter sitter över vattenytan. Då är nog tryckvakten nyttigare som känner om pumpen suger luft mer är 10s.

Det blir säkert läge att justera massor så småningom men nu längtar jag efter en kabel från Kina så jag kan börja testköra. Fast tyvärr så vill nog frugan hellre att jag rallar in dom två billassen med matjord som ligger på baksidan, och börjar med gräsmattan...

Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.

Utloggad utopiazz

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #22 skrivet: juni 04, 2009, 16:54:21:21 »
Fast tyvärr så vill nog frugan hellre att jag rallar in dom två billassen med matjord som ligger på baksidan, och börjar med gräsmattan...

Du får köra jord när det är ljust och "leka" med PLC styrningen när det är mörkt ;)

Hur har du tänkt att mäta temperaturer? Ska du använda de analoga ingångarna och i så fall med vilken typ av givare?


Funderar också på att använda samma typ av PLC moduler. En förutsättning för min del är att jag kan få tag på ett par AM2 moduler genom en bekant så jag kan göra lite temperaturmätningar (om inte dom analoga i CPU modulen kan göra det).

Utloggad Drogen

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #23 skrivet: juni 04, 2009, 17:36:00:00 »
Jag har fått tag på två fina PT100-givare gratis så jag satsar på en "riktig" AM2 PT100 modul från Conrad. Helst skulle jag vilja mäta utetemp och temperatur i pumprummet (som också är förråd) också. Men en modul här och en modul där gör ju att priset sticker iväg. Jag får se lite hur jag gör.

Till tryckmätningen kommer jag att försöka använda dom befintliga analoga ingångarna på huvudenheten. Jag har en 4-20mA-givare men Modulen tar bara 0-10V. Jag har dock sett något schema med en 500Kohm resistor i serie med givaren för att lösa detta.
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.

Utloggad Drogen

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #24 skrivet: juni 09, 2009, 14:37:13:13 »
Är det OK att förlänga kablaget till PT100-givare? Jag tänkte sätta en givare direkt i poolen men då behöver jag förlänga kablaget med drygt 10m. Jag tänkte koppla med "3-ledarsystem" och då kompenseras ju kretsen för resistansen i ledningarna så länge den individuella ledningsresistansen är lika. Jag tänkte dra 3x1,5m2 RK i en slang. Vad tror ni om det?
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.

Utloggad utopiazz

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #25 skrivet: juni 09, 2009, 15:19:50:50 »
Det finns PT100 givare som klarar flera hundra meter lång kabel så 10m kan inte vara några problem


Utloggad utopiazz

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #27 skrivet: juli 09, 2009, 16:40:16:16 »
Till tryckmätningen kommer jag att försöka använda dom befintliga analoga ingångarna på huvudenheten. Jag har en 4-20mA-givare men Modulen tar bara 0-10V. Jag har dock sett något schema med en 500Kohm resistor i serie med givaren för att lösa detta.

Här finns ett exempel på temperaturmätning med 4-20mA givare. Borde gå att göra exakt samma sak med din tryckgivare.

http://weborder.siemens.se/Item/UploadFiles/1179/Mikroautset%202b.zip

Utloggad tracker

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #28 skrivet: juli 09, 2009, 18:04:16:16 »

Utloggad Drogen

SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #29 skrivet: juli 09, 2009, 19:02:53:53 »
Stort tack för den .lsc-filen! Ska kika lite noggrannare på den senare. Ang. gratismjukvaran så är det en demo där allt fungerar utom att föra över programmen till Logon. För det måste man ha en licens, eller något...

Panelerna ligger på taket, rör och ventiler ligger i garaget, och jag ligger i sängen med årets halsfluss... :'(
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige