Hej jannesvårt detta , jag tolkar det på detta viset enligt nedan men det kan vara fel kommer inte ihåg var du hade för VP.I G&J:s manual tolkar jag det som att du skall stänga ventil 1helt och ha ventil 2 fullt öppen.Sedan när du har systemet igång så skall du vrida upp ventil 1 tills VP:en startar.Efter detta skall du justera så att du får 1 grad skillnad på in och utgående vatten.Alltihop förutsätter att du har en flödesmätare som gör att pumpen startar när du vrider på:Mvh carlos
Hej Jan_bananjag citerade bara vad G&J skriver i sin manual de som tillverkat VP:en.mvh carlos
vem säljer dem?//carlos
Nej,Tyvärr är det nog precis tvärt om.Tänk så här: När ventil 2 är fullt öppen så kommer by-passkretsen att "kortsluta" värmepumpen.Tryckfallet genom slingan där ventil 2 sitter kommer att vara så lågt att det inte räcker till för att driva tillräckligt med vatten genom VP. Flödesvakten löser ut eftersom flödet är alldeles för lågt i pumpen.Rätt är i stället att ha ventil 1 fullt öppen och sedan strypa ventil 2 tills du får den temperaturdifferens som du vill ha.mvh/Jan