Stötta forumet!, köp Poolsvampar, perfekta för att rengöra vattenlinjen i poolen, och mycket mer.
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Räcker det med b-järn 600/600 i hörnen anser du? Jag har skissat lite och tänkt att väggarna startar 300 mm in på plattan, med b-järn upp i väggen. Kanske är helt onödigt?Bra tips avseende tjocklek och åtkomplighet slang. Räcker 10s150 dubbelarmerat i väggarna för att kunna ha synlig betong tror du?Trots vattentät gjutning valde du att sätta tätskikt?
Imponerad över din kunskap och otroligt tacksam. Vad menar du med c-byglar i perimetern. Där vägg och grundplattan möts? Sedan har jag lite svårt att förstå var du har 16 järn utan att se ritning.Tolkar jag dig rätt om du har 2+2 fi 16 i "kantbalken" under väggarna. Eller har du mer 16 järn förutom ovankanten på väggen?Täckskikt 30 mm i både vägg och platta?