Författare Ämne: Eco heat II  (läst 3808 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Kent Nilsson

  • Gäst
Kent Nilsson
Eco heat II
« skrivet: juli 02, 2017, 13:54:18:18 »
Hej ! Har en värmepump (Ecoheat II) 5-6 år gammal och den har funkat utmärkt tills i år,
den går fortfarande som den ska men den värmer inte vattnet och displayen ger inga felkoder . Nån som har tips om vad jag kan göra?

Poolgiganten

Utloggad MathiasS

SV: Eco heat II
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2017, 14:28:46:46 »
...och du har rätt temperaturfall över pumpen osv?
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad TommyC

SV: Eco heat II
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2017, 15:16:34:34 »
Bläddra igenom menyerna och kontrollera så att ingen inställning har fått fnatt, jämför med manualen som brukar visa typiska värden på de olika parametrarna. Inställd på värmeläge? Vissa kan även kyla. Parametern hetgastemperatur brukar ligga på någonstans runt 50 grader när kompresorn jobbar. Temperatur på förångaren skall var låg typiskt under 10 grader.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Kent Nilsson

  • Gäst
Kent Nilsson
SV: Eco heat II
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2017, 21:35:42:42 »
Citat från: MathiasS link=topic=13504.msg101716#msg101716 katalysator date=1498998526
...och du har rätt temperaturfall över pumpen osv?
Bläddra igenom menyerna och kontrollera så att ingen inställning har fått fnatt, jämför med manualen som brukar visa typiska värden på de olika parametrarna. Inställd på värmeläge? Vissa kan även kyla. Parametern hetgastemperatur brukar ligga på någonstans runt 50 grader när kompresorn jobbar. Temperatur på förångaren skall var låg typiskt under 10 grader.

Kent Nilsson

  • Gäst
Kent Nilsson
SV: Eco heat II
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2017, 21:37:12:12 »
...och du har rätt temperaturfall över pumpen osv?

Kent Nilsson

  • Gäst
Kent Nilsson
SV: Eco heat II
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2017, 21:54:44:44 »
Vet inte riktigt vad du menar med rätt temperaturfall men om du menar mellan in och utgående så är svaret ja . Rekommendation är 1-2 grader och så är inställt .
Känns dessvärre som allt stämmer men ingen värme blir det .
Sitter just nu och lyssnar på pumpen när den går in i det djupa värmande (kompressor slår till) .....provar i morgon igen....

Har kontrollerat inställningarna på pumpen 20 gånger och allt är i sin ordning

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige