Stötta forumet!, köp Poolsvampar, perfekta för att rengöra vattenlinjen i poolen, och mycket mer.
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har rätt nog - man kan inställa bara MAX tillåten returtemperatur så ett lågt temp på returledningen är inte så skadligt kanske.Problemet är att min pool o vvx combo maxar värmepumpens kapacitet och jag har den största modellen som Termia producerar (15.6kW nominal effekt). Får man ännu kallare värmebärare då hinner inte värmas upp till önskad framledningstemp... Jag har beräknad energitillförsel utan elpatron på till poolvattnet (temperaturskillnad in/ut ur vvx och poolvattenflöde) och det var exakt 15kW.Med vänlig hälsning,Dimi
Varmare KB och kallare VB kan ge säkert 20-30% högre COP med befintlig värmeväxlare än om du kör den på max effekt i bara några timmar/dag.Om möjligt så vore det absolut mest ekonomiska att bara tillföra precis så mycket effekt att värmepumpen får gå dygnet runt för att hålla den temp du vill ha i poolen, då kanske den skulle puttra på tomgång med 4-6 kW uteffekt och en COP på 5.0 istället för som nu, kanske COP 3.5 eller nåt sånt.
Köldbärare och värmebärare.KB är den som går i mark/berg, och VB är det som värmer hus och pool.Jag skulle maxbegränsa varvtalet på kompressorn så den bara gav runt 8 kW under poolsäsongen.Det räcker gott för både hus, pool och tappvarmvatten.
Jag har en 2 meters rak trappa på en akortsidan och jag skulle helre haft över hela kortsidan.