CF Group Scandinavia Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Klicka för pris Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
 

Författare Ämne: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input  (läst 8945 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2975
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #10 skrivet: maj 19, 2016, 10:35:05:05 »
Det är även för att minska slitaget på värmeväxlaren. Högre flöde sliter på den.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Poolgiganten

Utloggad MathiasS

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #11 skrivet: maj 19, 2016, 14:54:48:48 »
Bypass har med verkningsgrad att göra, klart det spelar roll.


...och att värmepumpen i te ger något tillskott på natten är inte motiv till att säkringen går, det är ju bara uteffekten som minskar, förbrukningen från elnätet är ju ungefär samma. Avfrostning etc verkar mer troligt.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad anders76

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2016, 17:14:07:07 »
I mitt fall spelar bypass ganska stor roll.

Som referens har jag nu 25 grader i poolen.

Om jag kör 100% flöde genom pumpen, på natten, när tempen är under 10 grader, så tappar jag 2-3 grader mellan ca 22:00 - 09:00 ( loggat ).
Om jag justerar bypassen så jag vid dessa temperaturer har +1 på utsidan ( ca 50% flöde till Vpn i mitt fall ), så behåller jag tempen under natten, eller i värsta fall tappar jag 0,5.

När lufttempen sen kryper upp mot en 14-15 grader så kan jag skruva upp flödet till VPn till ca 80% av flödet. När det är 25 grader i luften så kör jag fullt flöde till VPn.

mvh
Anders

Utloggad MathiasS

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #13 skrivet: maj 19, 2016, 18:52:35:35 »
Det förvånar mig lite att ni har så stor skillnad på tempdiffen med dag och natt. Tycker inte det är så här hemma. Har jag väl justerat ventilen så är det stabilt på en grad.....
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad anders76

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #14 skrivet: maj 19, 2016, 19:50:24:24 »
Det förvånar mig lite att ni har så stor skillnad på tempdiffen med dag och natt. Tycker inte det är så här hemma. Har jag väl justerat ventilen så är det stabilt på en grad.....

Du menar skillnad på hur jag måste ställa bypassen på kvällen vs natten för att hålla +1 ut från VP?

I mitt fall så verkar det magiska numret på lufttemp vara 10.
Över 10 så behöver jag sällan justera bypassen till VP för att hålla +1 grad.
Under 10 så måste jag strypa.

Verkningsgraden på min Brilix sluttar brant efter 10 grader lufttemp. Kanske mera än på andra värmepumpar? Brilixen är ju en billig VP, och har säkert sina begränsningar..


Utloggad MathiasS

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #15 skrivet: maj 19, 2016, 21:51:44:44 »
Ja det är det jag menar och ja, det låter ju rimligt att om pumpens uteffekt dyker redan vid dessa temperaturer så skulle detta kunna bli effekten.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad Milo14

  • Kunnig
  • ****
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Kön: Man
  • Underbart med pool!
    • Visa profil
SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #16 skrivet: maj 19, 2016, 22:00:19:19 »
Jag har tagit del av era inlägg och blev inspirerad, har redan varit ute och sänkt flödet mha bypassen så att jag får en grads tempökning i vp :) Tack för era synpunkter. Man lär sig sjukt mycket i detta forum  O0
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip

Utloggad nyburjare

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #17 skrivet: maj 19, 2016, 22:34:44:44 »
När det gäller inställningen på bypass och ventilerna in o ut till värmepumpen är det ju så att man justera dessa för att få ett flöde till värmepumpen som gör att den jobbar med bästa verkningsgraden dvs så mkt av energin som möjligt som den dra överförs till värme i utgående vatten, sen hurvida detta är 1,2 eller 3 grader skillnad på in o ut avgör inte hur snabbt poolen värms upp, är värmaren på tex 9 kw är det 9 kw den kan ge som mest och man skall försöka komma så nära som möjligt med rätt vattenflöde inställt.
Tex om man har en grads ökning mellan in o ut har man ett visst flöde från pumpen , sänker man vattenvolymen kanske man får 2 eller 3 grader men får samtidigt också mindre mängd vatten från värmaren dvs mer kallt vatten passerar bypass och späder ut vattnet till samma volym som tidigare som går till poolen men med mindre mängd vatten som är uppvärmd från värmaren, dvs vattnet som når poolen håller i princip samma temp oavsett vilken utgående temp man har från värmaren ... den kan bara ge den max effekt den har och den skall man försöka träffa med inställningen av flödet...

Utloggad anders76

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #18 skrivet: maj 19, 2016, 22:36:15:15 »
I mitt fall är det inte ett jätteproblem. Anledningen att jag startade VP tidigt på säsongen är att jag ville prova och lära mig hur VPn funkar nu första året.
Ingen i familjen som vill ut å bada nu ändå, bara jag som doppar tån i vattnet å pillar på bypassen till å från :D

Nästa år så kommer jag med all sannolikhet vänta med att dra igång VPn tills vi ialf har en 15 grader dygnstemp.

Utloggad nyburjare

SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #19 skrivet: maj 19, 2016, 22:49:38:38 »
Ja den kan vara ide att vänta , vi har inget tak så vi väntar alltid men inte med hela tempen, ser till att höja vattnet till i alla fall ca 20 grader, då har man en grund temp som dels är snabb att höja till 28 när väl värmen kommer men även en temp som värmt upp marken kring poolen

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige