Det är inte säkert att det visar någon tempdiff, dels kan du ha ett så högt flöde genom värmeväxlaren att värmepumpen inte hinner värma vattnet en grad, även om den värmer, och dels kan temperaturgivarna visa lite fel så det visar samma.
Felsökning kan göras genom att känna om det börjar blåsa kallt framför värmepumpen, gör det det så värmer den.
Du kan också känna på rören mellan kompressor och förångare (ser ut som en bilkylare) rören in skall vara iskalla, och rören ut skall vara "luftvarma".
Röret mellan kompressor och värmeväxlaren som värmer poolvattnet skall vara varmt in, och kallt (som poolvattnet) ut.