Stötta forumet!, köp Poolsvampar, perfekta för att rengöra vattenlinjen i poolen, och mycket mer.
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har du ställt in rätt temp på pool11 och mäter den temp på rätt ställe? Antar att pool11 styr när vp ska producera varmt vatten....
Det är nog bara fysiken som spökar. Det tar tid att värma vatten om man inte har oändlig effekt och du har ”bara” 10 kW som mest, i praktiken troligen mindre. Om flödet är t ex 20 liter/minut och man värmer med 10 kW så ökar temperaturen ca 7 grader. Lägre flöde ger större temperaturökning men hos en mindre volym vatten. Om din pool har vattendjupet 1,35 m och 7,3 m i diameter så blir det 56 kubikmeter. Ska man höja temperaturen på den volymen vatten 10 grader med 10 kW så tar det 65 timmar om det sker helt utan förluster. I praktiken finns förluster men också solen som hjälper till.