« Svar #20 skrivet: juni 15, 2012, 12:53:09:09 »
Hej!

Skåpet jämte manöverskåpet sattes in när vi kopplade in en 3fas VP, efter detta skåp så har jag en jordfels brytare.
Ja vet inte om det beror på nr 2 men nr ett med off och start knapparna slår av och även brytaren som sitter monterad utanför bild, dessa två måste jag återställa så funkar det igen.
- Matas poollamporna via säkringen längst till höger (nr 5)?
Ja det stämmer
- Var matas lamporna på räcket? Matas de från samma säkring? Ja det stämmer
- Om de matas från samma säkring, sitter det separat strömbrytare för poollamporna någon annan stans? Ja jag har en strömbrytare uppe på altan som jag kan ändra (4 knappar)
1.Pool lampo
2.Pool damsugare
3.Lampor trall
4.Lapor räcket

Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk

Poolgiganten

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 873
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #21 skrivet: juni 15, 2012, 12:58:08:08 »
Hej igen,
Tror min teori om säkringen till lamporna kan avskrivas då den inte löser och inte heller är koppad till timer dvs behövs för pumpdriften.

Håller med Erik N ta en närbild på det som sitter i boxen eller jämför med min bild beteckning CDA 425R (min bild är klickbar, klick ger hög upplösning), jag är tämligen säker på att det är en jordefelsbrytare. Om den löser när du sätter på poollamporna så skall du leta jordfel i poolbelysnings kretsen efter strömbrytaren till poolbelysningen.

Ta även en bild på det som du anser vara jordfelsbrytaren, det finns många saker som kan gå fel i detta, känns som det är läge att ta in ett proffs dvs någon med behörighet :).

Återigen har du öppnat trafo nr 2?

/Housedad
« Senast ändrad: juni 15, 2012, 13:28:02:02 av Housedad »
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2975
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #22 skrivet: juni 15, 2012, 14:27:45:45 »
Här ändrat min text då jag hade skrivit fel.

- När du säger att kontaktorn för pumpen slår ut, menar du då att motorskyddet (nr 1) löser ut?
- Om du slår från strömmen till hela skåpet, slår motorskyddet (nr 1) från då också? Vill bara veta om det kräver att det finns ström för att det ska stanna i på-läge.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad thomaslakers

SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #23 skrivet: juni 15, 2012, 14:40:15:15 »
Hej Erik!
- När du säger att kontaktorn för pumpen slår ut, menar du då att motorskyddet (nr 1) löser ut?
Svar: ja det är nr 1 jag menar och även den säkringen som sitter utanför manöverskåpet på höger sida å bilderna nedan.
- Om du slår från strömmen till hela skåpet, slår motorskyddet (nr 1) från då också? Vill bara veta om det kräver att det finns ström för att det ska stanna i på-läge.
Svar: Jag provade att bryta strömen från proppskåpet och det som händer är att motorskyddet nr 1 står kvar i start läge, efter att satt på proppskåpet igen startar nr 1 direkt.

Jag har inte hunnit att ta fram den andra trafon ännu pga att jag måste såga upp trallen.
Skickar några nya bilder på Jordfelsbrytaren och manöverskåp.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk

Utloggad thomaslakers

SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #24 skrivet: juni 15, 2012, 15:01:10:10 »
Nu har jag fått upp trafo nr 2 och den ser exakt ut som trafo nr 1= smält sockerbit på sama sida som den andra.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2975
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #25 skrivet: juni 15, 2012, 15:08:46:46 »
Måste säga att du har konstiga fel. Ett jordfel i en lampa borde slå ut jordfelsbrytaren direkt. Och att motorskyddet löser ut för att du tänder poollamporna, verkar konstigt.

Vänta, nu tror jag att jag kom på det. Den svarta sladden (som tråden startade med), den har du nog kopplat in efter motorskyddet. Jag gissar att lamporna slocknar om du stänger av nr 1. Då går strömmen till lamporna genom motorskyddet och då löser det ut pga överström.

Du ska koppla in den sladden på inkommande sida på motorskyddet, det är den sida som INTE går till kontaktorn. Detta under förutsättning att pumpen är kopplad till kontaktorn. Det kan nämligen vara tvärtom, att strömmen går till kontaktor och sedan till motorskydd.

Men jordfelet vet jag inte vad det beror på.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5751
  • Total likes: 523
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #26 skrivet: juni 15, 2012, 15:59:44:44 »
Visst, kopplar du in lamporna efter motorskyddet så löser det troligen ut.
1-2 minuter är rätt typisk tid om du överbelastar en fas till ett motorskydd.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad thomaslakers

SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #27 skrivet: juni 15, 2012, 16:18:47:47 »
Det stämmer att jag har kopplat in det efter motorskyddet ovan sida, men jag har även provat att läga kabeln på ovan sidan på motorskyddet på alla 3 och sama sak händer, skall jag prova att koppla in den i den nedre delen på motorskyddet Nr1? vad jag kan se så går matningen in där med en brun en svart och en vit.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2975
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #28 skrivet: juni 15, 2012, 16:23:00:00 »
Var sitter kabeln som går ut till pumpen?

Var sitter sladdarna som går mellan motorskydd och kontaktor? Alltså mellan nr 1 och nr 2.

Om inkommande kabel till skåpet är inkopplad på nedersidan på motorskyddet är det där du ska koppla in den svarta sladden.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 873
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #29 skrivet: juni 15, 2012, 16:35:34:34 »
Hej,

Många kockar är vi.

Tror som ni andra att om lamporna sitter kopplade genom motorskyddet så löser detta ut.

Men jag tror med risk att bli tjatig :) att vi behöver reda ut vad som är vad.
Är vi överens om att detta är en jordfelsbrytare?


Om vi är det, hur beter den sig när du tänder lamporna?

Om den inte löser har du inget jordfel, om den löser har du ett jordfel.

Eriks fråga om var matningen till pumpen går ut kan de oss svaret på om du skall gå på över eller under delen av
motorskyddet. Min tro är att det är övre delen, med följande logik, matning kommer via kontaktorn som är hopkopplad med övre delen på motorskyddet, den mittersta brytaren/säkringen med tre lägen styr matningen till kontaktorn antingen rakt på eller via timern --> man kan köra konstant drift eller via timer.

Vän av ordning undrar fortfarande var är säkringarna till motorn, borde vara enm trefasgrupp någonstans.

/Housedad
« Senast ändrad: juni 15, 2012, 16:39:07:07 av Housedad »
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige