En bekant till mig hade problem med att värmepumpen inte gick kontinuerligt i början av säsongen, kallt vatten och stort flöde gjorde att kompressorn stannade på grund av att lågtrycksvakten slog ifrån, svårt att höra då fläkten fortsatte gå....
Efter att vi strypt vattenflödet genom maskinen så funkade det bättre.
Kanske något liknande du råkar ut för när du kör maxflöde.