« Svar #10 skrivet: juni 21, 2009, 19:08:44:44 »
Hej,

Dags att väcka denna tråd vilket är en av de klockrenaste träffarna när man "googlar" på motorskydd 3-fas.
Känns lite udda att hitta sina egna frågesällningar när man googlar efter svar :)

Hur som helst motorskyddet är på plats sedan en tid tillbaka, strulade lite i början pga för låg inställning -> pumpen gick inte hela dagen.

Idag var det dags för provtryckning med fasbortfall, en prson vid proppen i centralen och mig själv vid pumpen.

Tyvärr uteblev pumpstoppet, det hörs tydligt att läget blir mera ansträngt när en fas faller bort men skyddet löser int ut.

Det är så länge sedan man läste om tre-fas motorer så jag blir osäker på strömmen verkligen ökar om en fas faller bort.

Efter lite matematik övningar och konfererande med elektrikern så står skyddet inställt på ca 1,8 A, normal driftström är 1,5 A.

Som sagt fasbortfall gav tyvärr inte pumpstopp, vet inte hur länge man skall vänta antog att skyddet borde lösa omedelbart eller inte alls..
Nu löste det inte omedelbart så jag ä fundersam.

Finns det någon med kunskaper som inte ramlat bort i Alzheimer light dimman som kan sprida ljus över vad som sker i en tre-fas motor när en fas ramlar ur.

/ Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Poolgiganten

Utloggad ronson

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
  • Kön: Man
  • 2013: Pumpbyte o reparation av VP
    • Visa profil
    • Ronson´s poolbygge
SV: Motorskydd
« Svar #11 skrivet: juni 21, 2009, 22:42:37:37 »
housedad

Det löser inte omedelbart, kan ta 15-20sek om du startar med avsaknad fas o ännu längre ifall du tappar en fas med pumpen igång.

Vad har du för pumpdata o vilken typ av motorskydd har du?

Motorskydd brukar ju ställas in på märkströmmen <hmm>

/ronson
Storpool 7.6x4.5 från JoF, dubbla VP (4+4kW), Klor
Poolbygge : http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.0

Inloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5751
  • Total likes: 523
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Motorskydd
« Svar #12 skrivet: juni 22, 2009, 12:32:16:16 »
Mmm, med motorn igång kan det nog ta någon/några minuter innan det löser ut.
det är i alla fall min erfarenhet.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 873
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Motorskydd
« Svar #13 skrivet: juni 22, 2009, 21:18:08:08 »
Hej,

Tack för svar.
Skall försöka svara i ordning.

Jag provade att ta bort en fas med pumpen igång, vilket motsvarar det intressanta "driftsfallet", och lät säkringen vara ur ca 1 minut.

Pumpdata:

Astral Sprint:
Effekt 1,02 kW
Märkström vid 400V 1,8 A om jag tyder märkningen rätt på motorn.

Skyddet är av märket Moeller, ett justerbart skydd som kan ställas mellan 1,5-4A om jag minns rätt (öppnade inte lådan idag).
Det är inte ett elektroniskt skydd utan om jag förstått det hela rätt så är det helt enkelt en säkring som löser ut vi ström högre än inställt värde
utom vid "momentan" belastning dv startströmmen som kan vara upp till 3ggr märkströmmen, om jag kommer ihåg det hela rätt.

Hur räknar man ut strömstyrkan för en motor som går på två faser?

/ Housedad

9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad ronson

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
  • Kön: Man
  • 2013: Pumpbyte o reparation av VP
    • Visa profil
    • Ronson´s poolbygge
SV: Motorskydd
« Svar #14 skrivet: juni 22, 2009, 21:50:33:33 »
Skyddet verkar vara rätt inställt. Prova att ta bort ena fasen en gång till, har också för mig att det tog lång tid innan det löser ut (2-3 min). Var lite osäker igår, men Richards kommentar bekfräftade vad jag själv trodde.

Enklast är att ta en tångamperemeter o mäta strömmen runt en fasen (kabeln). Att räkna ut det var länge sedan jag gjorde o får nog konsultera mina gamla böcker igen om inte någon annan kan ge dig svaret.

/ronson
Storpool 7.6x4.5 från JoF, dubbla VP (4+4kW), Klor
Poolbygge : http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.0

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 873
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Motorskydd
« Svar #15 skrivet: juni 22, 2009, 22:48:04:04 »
OK,

Jag antar att jag får väl vara lite mer tålmodig vid nästa test. :)

Återkommer senare i veckan/helgen efter mer tester, på resande fot
ett par dagar nu.

/ Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige