Vet inte om ni har någon luftpump, men vi hade nyss liknande problem, och det visade sig vara koldamm från motorkolen som fältade mellan rotor och stator och utlöste jordfelsbrytaren
Efter en renblåsning fungerade allt som vanligt igen.
Annars är väl gängse tillvägagångssätt att man lossar alla ledare till t.ex. en motor och sedan mäter mellan de urkopplad ledarna och jord, det ska vara oändligt motstånd, och mätinstrumentet ska vara av hög klass, inget billigt biltema-instrument.
Jordfel kan vara knepiga att hitta, även om jag är rätt bevandrad i ämnet så tog det mig nog över en timme innan jag ringat in felet på vårt SPA.
Inte alltid en urkopplad apparat som "Löser problemet" är själva källan till problemet.
För mig var det t.ex. intermittent, en gång lossade jag den tjocka kopparskenan till en av pumparna, och problemet var borta, antog då att det var den pumpen det var fel på, hittade inget fel när jag sedan mätte upp den pumpen, och felet kom tillbaks när jag anslöt jordskenan igen, och till sist visade det sig att det var luftpumpen som spökade, kanske gick felströmmen på något sätt via en av pumparna och dess jordskena till jord.