Gammalt inlägg men skulle vara intressant veta hur det slutade.
Vad tillverkarna väljer att ange som rekommenderad poolstorlek betyder inget alls, det är uteffekt och COP som avgör.
OM COP är samma och en av den drar mindre el så ger den också SÄMRE värme, inte bättre.
Det som kan skilja är vid vilka temperaturer de uppgett uteffekt och COP.
En av dem kan ha använt +20 ute och +25 i vattnet, den andra +15 ute och +26 i vattnet, och de två friftfallen ger rätt stor skillnad på uteffekt och COP.
Man får bättre uteffekt och COP siffror om man mätare vid +20 ute och +25 i vattnet jämfört med om man mäter vid +15 och +26.
Du borde köpt en värmepump med högre effekt.
Troligen kunde varken säljaren eller du tillräckligt för att kunna avgöra vad som är viktigt när det gäller poolvärmepumpars effekt och COP.
I princip kan ju tillverkarna uppge att en värmepump är lämplig för en pool på mellan 5 och 50 m2, allt beror ju på vilka krav man har, var man bor, hur välisolerad poolen är, och hur varmt man förväntar sig att få, men KAN inte titta på de siffror som tillverkarna eller säljarna anger när det gäller detta.
Samma med luft/luft-värmepumpar till villor.
Det är oväsentligt vilken yta de påstår att värmepumpen kan värma.
Om huset behöver 50 W/m2 vid -25 grader ute så behövs det ca 4 kW värme för ett hus på 80 m2, inte sällan anger tillverkarna att den kan värma upp till 160 m2.
Vilket är helt fel i Sverige, i Spanien däremot...