Författare Ämne: Ph som konstant stiger  (läst 23757 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PiscineDiag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
  • Poolautomation & Diagnostik
    • Visa profil
SV: Ph som konstant stiger
« Svar #30 skrivet: Igår kl. 21:18:14 »
Hej! Glöm dolda alger, pollen eller trallvirke, som det tipsas om här. Låt oss göra en ren teknisk diagnostik på ditt system. Dina egna mätningar (PoolLab visar 7.35 och Aseko ser 7.08) är den huvudsakliga markören och slutet på denna gåta.

Att förvara en pH-prob av glas i vanligt vatten under vintern (trots din poolleverantörs urusla råd) är tyvärr en garanterad död för elektroden.

Fysiken bakom felet: varför reagerar sensorn i bufferten?
Inuti glaskolven finns en referenselektrolyt – en mättad kaliumkloridlösning (KCl). Den måste ha en strikt, oförändrad koncentration. När du lämnade instrumentet i vanligt vatten över vintern uppstod ett osmotiskt tryck. KCl-lösningen sköljdes helt enkelt ut genom det mikroskopiska membranet (diafragman), och vanligt vatten tog sig in i sensorn. Kristallisationen och de svarta flingorna som du ser på dina bilder (image_693e9f.jpg och image_693bd6.jpg) är den utfällda, helt förstörda elektrolyten. Sensorn är fysiskt död.

Varför klarade den då testet i buffert 7.0?
En förstörd prob tappar helt sin linearitet och känslighet (slope). En defekt elektrod kan snabbt reagera och ge rätt siffra i en stabil kalibreringspunkt nära noll (pH 7.0). Men så fort den hamnar i en enorm poolvolym tappar den förmågan att generera rätt spänning (mV). Sensorn blir ”trög”, underrapporterar värdena och fastnar helt enkelt på stället.

Vad som händer i din pool just nu:
Mjukvaran litar på en lögn: Din Aseko-automatik litar på den döda proben som har fastnat på 7.08 och tror att allt är i sin ordning i poolen.

pH-värdet rusar i smyg: Ditt reella pH (enligt PoolLab) rusar uppåt (7.35 och högre). Automatiken doserar inte syra från dunken eftersom den helt enkelt inte får rätt data.

Kloret förvärrar läget: Situationen förvärras av det flytande kloret (natriumhypoklorit) som körs parallellt. Dess biprodukt – natriumhydroxid – driver upp pH-värdet extremt mycket. Den döda proben märker överhuvudtaget inte detta hopp.

Alkaliniteten är förstörd: Din alkalinitet (Alka) hoppar fram och tillbaka (ena stunden 0, sedan 160, nu 85) eftersom du försöker bekämpa vattnet i blindo genom att slänga i pulver manuellt.

Räddningsplan:
Lita bara på manuella mätningar: Lita BARA på ditt PoolLab 2.0-instrument just nu. Stäng av den automatiska doseringen av pH-minus på Aseko direkt. Sluta häll i kemikalier på måfå.

Byt ut hårdvaran: Kassera denna pH-prob och beställ en ny. Det går inte att återuppliva den gamla.

Återställ värdena manuellt: Justera parametrarna manuellt utifrån PoolLab: håll pH runt 7.2–7.4 och återställ alkaliniteten (Alka) till normala 80–100. Detta stabiliserar vattnet.

Skydda utrustningen nästa säsong: Nästa vinter: förvara den nya proben strikt i sin specialhuv fylld med KCl 3M-lösning (Storage Solution). Låt den inte torka ut och lämna den aldrig i vanligt vatten.

Du behöver inte tömma poolen eller riva ut filtret med dess glasmedia. Byt sensor, kalibrera den nya delen, så kommer din automatik att börja fungera perfekt igen, precis som under det första året.

Med vänlig hälsning

Ledig annonsplats poolforum Ledig annonsplats
 

Platssvetsad Liner

Logger 1010 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige