Så låg temp som möjligt på primärsidan optimerar COP. 54-grader är "för högt" för att kunna ge bra COP. Vad har du för temp in och ut ur växlaren på primär och sekundär? Pröva att öka hastigheten på cirkulationen på båda sidorna så kommer effeköverföringen öka och då skall temp gå ner på primärsidan
Har du en bergvärme med Inverter teknik kan du ev. få ned primärsidans temp genom att låta kompressorn stega ned i fart/minska uteffekten. Har du däremot en bergvärme med on-off teknik går det inte att justera framledningen "elektroniskt" utan enbart genom att öka effektöverföringen i din vvx. Detta beror på att en on-off bergvp antingen går på 100% eller 0% och framledningen kommer därmed inte kunna regleras utan blir ett resultat av den effekt som bergvärmen producerar och den effekt som vvx kan överföra till poolvattnet.Har du en liten vvx krävs högre temp för att överföra en given effekt än med en stor vvx. Vidare ökar du flödean genom vvx sänker du snitt temp (delta t) på sekundärsidan och ökar snitt temp på primärsidan vilket ökar effektöverföringen.Martin -oceanum.se