CF Group Scandinavia Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Klicka för pris Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
 

Författare Ämne: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?  (läst 9002 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nappe

Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« skrivet: juli 09, 2015, 21:01:36:36 »
Hej sitter med ett lustigt problem i en nyinstallerad poolanläggning 

Har en Autoterm 10kw luftvatten pump dockad till en 45kw poolvärmeväxlare , mitt problem är att returtempen till värmepumpen blir för hög och den slår i från , verkar som att växlaren inte hinner få över värmen till poolvattnet eller hur man nu skall förklara det.
Returtempen till värmepumpen stiger sakta men säkert (tar ca 3-5min) innan den slår i från, har provat o ställa ner farten på värmebärar pumpen 

nån som har några tipps eller det e bara o bita i det sura äpplet o köpa växlare av kingsize modell ?

Poolgiganten

Utloggad Engan

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 29
  • Kön: Man
  • Pool javisst!
    • Visa profil
SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2015, 21:12:20:20 »
Åt h-vete för liten växlare!

Utloggad Nappe

SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2015, 21:41:22:22 »
Men va F*!?... tyckte ändå jag tog i som handla en 45kw växlare, i min värld så skall den väl klara av o växla över 45kw tillförd värme men får bara 10 kw  eller det e jag som har otur när jag tänker ?

finns det nått sätt o ta reda på hur många kw växlaren måste vara för o klara av jobbet utan att värmepumpen löser ut ?

Utloggad Engan

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 29
  • Kön: Man
  • Pool javisst!
    • Visa profil
SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2015, 23:40:54:54 »
Kan inte svara dig exakt vad du ska ha men har själv en 85 kw växlare

Kan du sänka flödet så borde den ju växla över mer värme genom växlaren.

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5746
  • Total likes: 521
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2015, 05:12:04:04 »
Ju högre flöde du har både på pollcirkulationen och cirkulationen värmepump/växlare desto mer effekt kan värmeväxlaren överföra.
45 kW växlare växlar väl normalt över 45 kW vid 80 graders framledning och 20 grader på det vatten som skall värmas.

Om du istället har 30 grader i poolen och 55 på framledningen så blir det avsevärt mycket mindre energi som kan växlas över...

Det är dessutom möjligt att koppla fel på flera sätt, så en skiss på hur du kopplat kanske vore på sin plats.

Då det bara tar 3 minuter innan returen blir för hög känns det som någon form av felkoppling orsakar problemen.
Går poolcirkulationen verkligen genom värmeväxlaren som den ska, eller sitter växlaren i en bypass som bara får ett litet flöde?
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Nappe

SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2015, 18:13:57:57 »
Har 21-22 grader i poolen, ingen bypass matar direkt från filtret in i växlaren , är vvs montör och har kopplat enligt medföljande flödesschema 

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5746
  • Total likes: 521
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2015, 09:32:38:38 »
Det låter ändå som att något inte är som det skall vara, nu har du inte redovisat vilken typ av pool och cirkulationspump du har, men utifrån värmepumpens storlek så har jag antagit att du har en pool i storleken 4 x 8 meter på ett ungefär.
Cirkpumparna till dessa pooler brukar ge ca 10-12 m3 flöde/timme (jag har räknat med ca 10 m3) och då borde du inte ha några problem att föra över ca 16.4 kW värme med din växlare (55 grader på framledningen, 46 på returen, och 26 grader i poolen).
Detta räknat på en Pahlen 40 kW värmeväxlare.
Du kan själv sätta in dina data på denna sida: http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare.html

Nu vet jag inte om du har 28 liter flöde/minut på primären, men har du korta rör och 22 mm diamter så borde det inte vara omöjligt, i vart fall om du kör cirkpumpen på högsta effekt.

Har du kollat vad din luft/vattenvärmepump ger för uteffekt vid den nuvarande utetemperaturen, de angivna siffrorna brukar vara vid +7 grader, och uteffekten brukar öka rätt markant om det blir varmare än så ute.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Nappe

SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2015, 14:19:08:08 »
Du har rätt så rätt ang poolen den är 8.3 x 3.2 x 1.55

enda faktan ang värmepumpen jag hittar är +7/35grader 10,5kw , +7/50grader 9,6kw, Nominell flöde värmebärare 0,34l/s

Värmebärarpumpen är en Gundfors Alpha1  25-40/180 med ett Q.Max flöde på 2,4m3 i timmen vilket borde ge runt 40L/min om min matte kunskap inte sviker mig, alla rör är 28mm med 28/r25 anslutning i poolväxlaren

pool pumpen/filtret är  Tebas med H.Max 13M  Q.Max/min 300L och filtret har en Flow rate på 13m3/H

växlaren, Normal Capacity 45kw kBtu/Hr155 , Pool Capacity Gallons@1F/hr 13300 M3@1C/hr 90,6

Starta upp grejerna idag för o prova då pooltempen är nere i 16grader men utan någon större skillnad innan det slår av, dock så tycker jag att jag får lite längre gångtid när jag kör cirkpumpen på fullt vs minimum

när värmepumpen slår i från har jag 50grader på framledningen och 43,5 på returen
« Senast ändrad: juli 11, 2015, 17:44:50:50 av Nappe »

Utloggad Nappe

SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #8 skrivet: juli 11, 2015, 15:23:30:30 »
Efter en del tänkande och manual läsning så tyckte det va konstigt att den slog i från på 43.5grader så kom jag fram till att jag växlat på in/ut givarna till värmepumpen , fick upp gångtiden till över 5 minuter men sen slog en i från med ett pressostat hög larm , ut tempen från värmepumpen låg på 57,3 och in tempen till värmepumpen hade 45,5

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5746
  • Total likes: 521
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2015, 08:42:58:58 »
Kan inte se annat än att du har ett flödesproblem i någon av kretsarna.
Det borde fungera, även om det inte är optimalt med så pass klen växlare när man skall värma en pool med värmepump.
Jag har en 8 kW värmepump och bara 22 mm rör mellan värmepump och växlare och jag får bara ca 4 graders deltaT.
Du har 12 grader (om man nu kan lita på givarna)...
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 