Din uträkning i Excel-filen är fel på en tiopotens ! Du har använt fel omräkningsfaktor vid omräkning från mm2 till m2.. Det verkliga spänningsfallet blir 10 gånger större än vad du räknade, alltså .ca 2.3 V. Och observera att den beräkningen gäller för EN lampa (300 W) per kabel. Men lägger du en 4-ledad kabel så har du ju två par, ett åt varje lampa. 2.3 V i en 12 V krets är mycket, lampan kommer visserligen att hålla väldigt länge men ljuset blir mera gulaktigt och svagare.Med 2 st. 23 W LED-lampor blir spänningsfallet 0.34 V med båda lamporna på samma ledarpar.
Så då ska man var max 3,5 m från lampan med trafon?
Det beror väl på vilken area du har på kabeln.