Författare Ämne: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)  (läst 5495 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad FlyHigh

SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #10 skrivet: juni 30, 2015, 14:53:45:45 »
Går kompressorn?
Om värmepumpen tror tempen är varmare än önskat borde den inte gå alls men om jag inte läser fel så är hetgasen 82 grader och det indikerar att pumpen går.

Av en slump såg jag att parameter 8 var satt till 2, borde den inte vara 1 eller 3? Fick inte helt kläm på vilken modell du hade men värde 2 anväds inte enligt manualen för de 2 modeller jag kollade på. Borde inte påverka vad uttempen visar men jag har sett konstigare saker i styrkretsar...

/Erik S
Byter ut rund 3m ovanmarkspool mot nedgrävd 6*3 plåtpool med romansk trappa våren/sommaren 2013. Länk till vår byggblog finns i min profil.

Poolgiganten

Utloggad Bailey

SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2015, 14:55:48:48 »
A=inloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som kommer från poolen.
b=utloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som är på väg till poolen och poolens inlopp.

Jamän då måste det vara fel på givaren då poolen är varm.

Utloggad Bailey

SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2015, 15:02:38:38 »
Går kompressorn?
Om värmepumpen tror tempen är varmare än önskat borde den inte gå alls men om jag inte läser fel så är hetgasen 82 grader och det indikerar att pumpen går.

Av en slump såg jag att parameter 8 var satt till 2, borde den inte vara 1 eller 3? Fick inte helt kläm på vilken modell du hade men värde 2 anväds inte enligt manualen för de 2 modeller jag kollade på. Borde inte påverka vad uttempen visar men jag har sett konstigare saker i styrkretsar...

/Erik S

Pratade faktiskt med dom på Gullberg precis och de märkte också att paramter 8 var fel. Den ska vara en 3:a, dvs värmeläge.

De bad mig ändra detta, vänta en dag och se om någon skillnad hade skett. Annars skulle jag ringa en tekniker för då menade de också på att en givare måste ha lagt av. För värmepumpen går hela tiden "trots" att värmen är uppe i 25. Men iom att b visar 15 så kör den vidare.

Utloggad Bailey

SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2015, 15:06:05:05 »
För övrigt vill jag tacka alla er som ställer upp och svarar på mina frågor. Schysst av er!

Få se vad som händer när jag ändrar 8. 2 till 8. 3

Återkommer, ha en bra dag!

Utloggad FlyHigh

SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2015, 16:15:04:04 »
Sorry tankevurpa av mig, självklart går kompressorn om givaren säger att tempen är under inställt värde. vet inte hur jag tänkte där... <hmm> <dontkn> (skyller på att jag inte fått min "mellan lunch och fikadags"-espresso..)
Byter ut rund 3m ovanmarkspool mot nedgrävd 6*3 plåtpool med romansk trappa våren/sommaren 2013. Länk till vår byggblog finns i min profil.

Utloggad Bailey

SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #15 skrivet: juli 01, 2015, 07:18:19:19 »
God morgon gott folk!

Då ska ni få höra vad som hänt sedan senaste inlägget igår.

Kommer hem från jobb (16:00) och hör att värmepumpen inte är igång.
Tittat på givarna och de står på A 27 och b 27.
Känner i poolen och den är varm.
Byter parameter 8 till 3, då den var inställd på 2. (Fick denna instruktion direkt av Gullberg&Jansson).

Iom att det inte är någon skillnad på temp mellan A och b så öppnar jag bypassen till hälften.

På kvällen (runt 22:00) så kikar jag på givarna igen så är A 26 och b 24.
Här tycker jag som lekman att värmepumpen borde ha satts igång igen då vattnet ut från pumpen inte är 26, har den inställd på 1.26.
Jag tänker också att iom att poolen fortfarande är 26 grader så kanske givaren väntar på att vattnet från poolen ska sjunka under 26.
Öppnar bypassen helt och går och lägger mig.

Men samtidigt verkar det konstigt, för visst borde b vara 1-2 grader högre än A?

Nu på morgonen så går jag ut och hör värmepumpen vara igång. Verkar logiskt iom att tempen i poolen säkerligen gått ner under natten och nu höjer pumpen värmen igen.
Kikar på givarna och där står det A 26 och b 14! Så samma som igår.
Stänger bypassen och kör till jobbet helt förbryllad...

Innan jag ringer en tekniker, vad mer kan jag göra?

Utloggad TommyC

SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #16 skrivet: juli 01, 2015, 07:54:20:20 »
Ja, det verkar som sagt vara knas på en givare. Vi har en ugnstermometer som har en ca en meter lång sladd från själva temperatursensorn till elektronikburken. Jag skulle ta den och mäta några cm in i inloppen i poolen när kompressorn går. Det känns iofs tydligt med handen när VP värmer men det är ju bättre att få ett mätvärde. Mät även temperaturen vid skimmern.

Ja, B ska vara 1-2 grader högre än A.

Vad menar du med stänger bypassen? Öppet till och från VP och bypassventilen stängd?  Har du justerat bypassventilen enligt manualen?

Om parameter 1, önskad temperatur är inställd på 26 grader så värmer VP till den mäter 27 grader då den stänger av. Därefter väntar den till temperaturen har fallit till 25 grader då den startar igen.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag