SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #20 skrivet: juni 22, 2014, 22:12:30:30 »
Har laborerat med bypassen Krusse och försökt ställa den precis så öppen så att vp inte stänger av pga dåligt flöde, har då 1 grads skillnad mellan in/ut vilket skall vara ok enligt vad jag kunnat läsa mig till av allas erfarenheter.

Trycket i min vp är ca 270 psi när den går. Utgående temperatur på gasen är om jag läser av rätt parameter (E) = 25 grader vilket är långt ifrån 48-50 grader du verkar ha TommyC.

Holton: Vad visar det för tryck på din Brilix?

Poolgiganten

Utloggad TommyC

SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #21 skrivet: juni 22, 2014, 22:29:42:42 »
Jag förstår inte vad temperatur E i Brilix är, de kallar den "gas return temp". Det låter inte som att det motsvarar hetgastemperaturen som jag har mellan 48 och 51 grader. Hetgastemperaturen är temperaturen direkt efter kompressorn. Jag gissar att den skall jämföras med den temperatur som motsvaras av trycket som Brilix visar på manometern.

Jag tror att swoof redan gett svaret att era värmepumpar inte fungerar som de ska och kompressorn är misstänkt i första hand.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad TommyC

SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #22 skrivet: juni 22, 2014, 22:32:31:31 »
Det finns ju många här som har Brilix och är nöjda med dom. Om vi avvaktar lite så kommer det nog några välgrundade analyser.  <hmm>
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad swoof

  • Kan en del
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
  • Pool javisst!
    • Visa profil
SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #23 skrivet: juni 23, 2014, 14:21:41:41 »
Parameter e om jag fattar det hela rätt är temperaturen på gasen in i kompressorn. Det är detta värde minus förångningstrycket omvandlat till temp (som vi tyvärr inte vet) som bestämmer öppningsgraden på den elektroniska expansionsventilen. Kallas för överhettning på kyltekniska. Detta värde ska i normalfallet r410a ligga på max 5-6 grader. Ibland ner mot ingenting. Är också mkt beroende på fyllnadsmängden.
Hetgastempen känns det spontant inte riktigt att parameter d är. Känns lite låg för det men kan ha fel där. Hetgasen är iaf konsenseringstempen (den temp ni ser på er manometer) plus spillvärme som inte kommer te nån nytta från kompressorn enkelt förklarat.
« Senast ändrad: juni 23, 2014, 14:27:23:23 av swoof »
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare

Utloggad krusse

SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #24 skrivet: juni 25, 2014, 17:57:29:29 »
Liten uppdatering. Har pratat med Poolteam, och de bad mig klippa strömmen till pumpen, vänta 20min, och starta igen. Fick då en felkod 8.8.8.8 på displayen, som enligt deras support betyder nått i stil med "glapp kontakt" mellan kontrollpanelen och kretskortet i pumpen. Låter flummigt, men jag testade att ta dän och sätta tillbaks alla kontakter. Testade även en annan kabel, följer med en förlängningskabel till pumpen för att sätta kontrollpanelen på väggen. Men får fortfarande 8.8.8.8 när jag startar. Vet inte om det är två separata problem, men kan en trasig kontrollpanel eller kretskort orsaka dessa symptom? Poolteam påstår det då inställningarna är lagrade i kontrollpanelen. Vi får se vad nästa steg är...

Utloggad swoof

  • Kan en del
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
  • Pool javisst!
    • Visa profil
SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #25 skrivet: juni 25, 2014, 20:38:52:52 »
Spontant, nej...

Dock kan man få lite lattjo fel när styren inte fungerar som den ska. Så man ska aldrig va 100% säker.

Snurrar fläkten?
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare

Utloggad krusse

SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #26 skrivet: juni 25, 2014, 20:48:10:10 »
Jepp fläkten snurrar... Den blåser lite kallt, fast inte "kyl" kallt... Svårt att bedöma, själva draget känns ju kallt i sig... Men när jag startade pumpen efter haft strömmen avslagen en halvtimme så jobbade kompressorn upp till 220psi, sen lät den lite annorlunda och trycket gick ner till runt 200psi igen, samma tryck som den för övrigt har helt avslagen.
« Senast ändrad: juni 25, 2014, 21:01:56:56 av krusse »

Utloggad swoof

  • Kan en del
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
  • Pool javisst!
    • Visa profil
SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #27 skrivet: juni 25, 2014, 21:12:15:15 »
Skulle ev kunna vara så att den elektroniska expansionsventilen inte hänger med iom att styren inte funkar.Finns även en chans att fyrvägsventilen som du har till avfrostningen har hängt sig i ett mellanläge. Oavsett behöver du få dit en kyltekniker för att komma vidare i felsökningen eller få hjälp där du köpt den...
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare

Utloggad psau

SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #28 skrivet: juni 26, 2014, 13:08:18:18 »
Tjo,

Jag hade ett problem med min Brillix och det var att den startade inte och det var bara 2 knappar på displayen som funkade annars såg den ut att funka fint, Inga felkoder etc.

Det som var felet var displayen hade get upp, troligtvis pga att vi I början på säsongen hade kalla nätter och den gick in och frostade av med följd att fuktigheten där displayen sitter ökade markant...

Mitt fel löste sig smutt eftersom TS Comfort hade displayer hemma och efter ett snabbt byte funkade det finfint, nu har jag flyttat in displayen så det borde inte komma igen, men det verkar som logiken sitter I displayen och iaf I mitt fall verkar den vara lite fuktkänslig...

Ring din leverantör alternativt ring TS Comfort hur hjälpsam som helst, han är värd mkt cred för sitt engagemang att hjälpa till.

/Peter
Lecapool 4x8 Tidigare en Folkpool 4x8 från 68
Minimaster from i år (2019) tidigare saltvatten.
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71

Utloggad krusse

SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« Svar #29 skrivet: juli 03, 2014, 13:15:53:53 »
Poolteam har pratat med fabriken i Kina och verkar vara inne på att styrelektroniken är kass. De har skickat ett nytt kretskort som ska komma nästa vecka. Håller tummarna!

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige