Tja!
Värt att nämna är ett det är ett enklare uppblåsbart spa. Jag har den gamla värmaren som jag bytt och den har ingen flödesvakt men en tryckvakt (antar att den skall känna så vatten finns i) samt någon slags termisk restriktor som reglerar effekten på värmaren (och överhettningsskydd kanske). Värmaren ger mer effekt när vattnet är kallt än när det är typ 39 grader varmt. Fritt ur minnet 1200-1500w vad jag kollat på statistikmätaren som jag har kopplat till.
Så det är ju troligen enbart en av komponenterna som sitter på värmaren som är kass. Elementet, tryckvakten el restriktorn. Tryckvakten har jag kollat och den verkar fungera ok på den tidigare utbytta patronen.
Felkoden jag får säger detta i manualen:
”HEF”
Värmaren fungerar ej. Kontrollera följande:
1. Vattennivån för låg - Kontrollera att vattennivån är mellan markeringarna MINIMUM och MAXIMUM. Är OK
Kontrollera att in och utlopps-ventilen inte är igensatta. Öppna ventilerna med en torxmejsel och gör rent.
2. Anslutningsfel - Kontrollera så att de tunna metallstiften i stickkontakten är ok. Är OK
3. Gör en felanmälan på
www.the-mspa.se. Fyll i formuläret under garanti. Gjort
Är inte assmidigt att ta loss värmaren då hela karet måste tömmas samt grejer som skall demonteras. Är ett par timmars jobb (exl tömmning och fyllning)så jag vill inte börja innan jag har den nya delen.
Vad är rimlig ersättning att begära för bytet? Jag kan reparera det själv om jag får nya delar samt rimlig kompensation. Är vääl dessutom rimligt att kräva att garantin skall gälla från och med bytet?
Synd att det inte verkar finnas något elschema på värmaren så man kunde felsöka den och ev reparera.
Bilder på värmaren:
https://www.dropbox.com/s/9hdb2qvmz2225k6/2014-04-03%2010.40.05.jpghttps://www.dropbox.com/s/oyvoqurmnqyjfqw/2014-04-03%2010.40.38.jpghttps://www.dropbox.com/s/iz18e7pnpmn90pt/2014-04-03%2010.39.57.jpgMVH
Kalle