Hej,
Tyvärr ingen lösning, men tänkte bidra med det jag lärt mig hittills. Jo, jag har oxo en IVT Optima (700, årsmodell 2005) med tiläggsmodulen "Shuntat tillskott" och reglercentralen Rego800. Vet inte om den tilläggsboxen funkar för dig - jag antar att du har den äldre Rego600.
Vvx är inköpt och inkopplad och dykrör inkopplat på poolslingan.
Sedan köpte jag en extra temp-sensor från ivt för dryga hundralappen, och den passade finfint i dykröret.
Temp-sensorn kopplade jag in i Optimans Rego800, och emulerade vv-temperatur (nej, jag använder inte Optiman för vv-produktion)
So far so good.
Med detta så kan jag manuellt styra tillskott till poolen via reglercentralen. Nu ska det bara bli automatiskt...
Men då stötte jag på problem: Det gick inte att ställa in tillräckligt låg temperatur på önskat varmvatten! Grr
. Det lägsta jag kommer ner i är 50 grader minus "korrigera givare" på -5, dvs totalt 45 grader. Det är liiite för varmt för att bada i!
Någon som har något tips? Temp-sensorn har ju någon form av logaritmiskt motstånd för att visa vilken temperatur det är. Finns det någon möjlighet att parallel-koppla ett motstånd för att "förskjuta" mostståndskurvan t.ex 10 grader? Eller något annat knep?
Känns väldigt onödigt (för mig) att behöva fixa externa reläer och pula, när allt redan fungerar (förutom en snäv mjukvara i Regon som lagt en begränsning på minst 50 grader...)
Mvh, Peter