Att ha en by-pass ger ju inte mera energi ut, men knappast mindre heller om den är rätt inställd. Vitsen med den är ju att minska slitaget i värmeväxlaren i värmepumpen och dessutom så går det ju, om man har avstängsningsventiler, att med helöppen by-pass göra service på värmepumpen utan att man måste bryta poolcirculationen.Om du har ställt by-pass för snålt så att det blir stor temperaturökning i värmepumpen så får du ut mindre effekt.
Nej vattnet hinner inte värmas upp så mycket men den totala värmemängden som förs över blir ändå lika stor, bara att man inte märker det. Men det saknar betydelse för driften. Men med slitaget så gör det skillnad. Det finns inget att vinna uppvärmningsmässigt på att massor av vatten pressas genom växlaren. Men man får inte släppa så mycket i by-pass att vattentemperaturen på vattnet i värmepumpen stiger flera grader eller så. Då försämras värmeutbytet från värmepumpen och det hela börjar dra mera energi i förhållande till hur mycket det värmer.