skall bli intressant att följa detta, är det så att du kör med konstant temp ut och fast kondensering på värmepumpen ?. om du kör fltyande kondesering och en önskad returtemp (vilket jag provat i min anläggning) så kommer du få gångtider på 10min intervall alltså start stopp hela tiden. jag har i stället satt en termkontakt på returledningen från poolen som vi värmebehov i poolen "växlar över" utegivaren mot ett fastmotstång som säger -30gr och på så sätt får jag ut max vad Värmpumopen kan ge, under den tid då termostaten önskar detta. Varmvatten har alltid prio 1 på min pump (IVT greenline C7)