Fjärrvärmens effekt bestäms av flödet genom värmeväxlaren.
Energibolaget KAN ha varit och justerat ned maximala flödet som accepeteras för att spara pengar, ju mer flöde du släpper på desto varmare blir deras returledning, och de skapar energiförluster för dem.
Att du har 80 grader in på värmeväxlaren säger inte mycket, och jag antar att du inte har 80 grader på vattnet som kommer in i poolen?
Jag gissar att du eller energibolaget har justerat ned trimventilen på returen från värmeväxlaren, om du inte vet hur man gör för att öka flödet, kolla med dem om de kan ha gjort något.
Annars är det ju bara följa röret (returen) från poolvärmeväxlaren och se vart det tar vägen, sitter det en trimventil innan flödet går ut i fjärrvärmereturen är det där du behöver öppna litegrann.