Författare Ämne: Hydro Pro P14 bytt kretskort, kyler istället för värmer  (läst 120 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad matteandersen

Hej! 👏

Har en vän som har en Hydro Pro P14, R32 gas där kretskortet hade pajjat. Fick testat med ett "nytt" kretskort från klimatshoppen, likadant namn och kopplingar som det gamla, och värmepumpen hoppade igång igen.
Får upp symbolen att poolen värmer, men den värmer inte, och jag kan inte ändra mode med displayen.
Temp Out blir lägre än temp in och det kommer kallt vatten vid vattentillförseln, så det känns som att den kyler istället. Allting är rätt kopplat som det var tidigare.

Någon som har något tips? Är det så enkelt att kretskortet inte är kompatibelt? Förstått att det finns massa olika versioner, mjukvaror osv. Det "nya" jag fick är 3 år äldre än det som satt i, känns som att det kan vara fel då och det bara är att leta upp ett som är kompatibelt?




Poolgiganten

Utloggad nyburjare

har du isbildning ? går den in i ständigt avfrostningsläge, har du provat öppna bypassen så den får minimal med vatten

Utloggad matteandersen

har du isbildning ? går den in i ständigt avfrostningsläge, har du provat öppna bypassen så den får minimal med vatten

Jag hjälper en vän med felsökningen, jag är elektriker och har inte så värst bra koll på pooler.
Men jag ska kolla med honom. Allt jag vet är att han ställt in allt som det brukar vara med cirkulation, bypass osv.
Ingen isbildning vad jag vet, och kan inte se något om något avfrostningsläge.
Ska bypassen öppnas fullt?

Utloggad Plums

Om den kyler istället för värmer kör den åt fel håll. Har ni förväxlat sladdar?

Utloggad matteandersen

Om den kyler istället för värmer kör den åt fel håll. Har ni förväxlat sladdar?

Det ska vi inte ha gjort. Märkte upp noga och kontrollerat flera gånger tycker jag. Här är lite bilder på kretskortet, någon aning om vad man skulle kunnat kopplat fel i så fall för att få den effekten?
Det är i så fall plint CN4, där det är massa givare osv. Där var alla kablar svarta, och omärkta men där borde det inte spela någon roll. Vill ändå tro att jag fick dem rätt som dem var tidigare ändå, men är det någon som är skiftad så är det där. Ska ta en extra koll igen, men tycker att jag har kontrollerat flera gånger och allt ligger rätt.




Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5734
  • Total likes: 520
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
Om det blåser varmt från fläkten så kyler maskinen vattnet, det förutsätter i så fall att det är en trefas maskin, och då bör ni växla två av faserna till kompressorn.
Om den blåser kallt så är det nog bara så att ni kopplat inkommande vatten till utgående anslutning på pumpen, så det ser ut som att den kyler, trots att den värmer vattnet.

Detta sagt med reservation för att det möjligen kan finnas någon inställning i styrningen så man kan välja mellan värme och kyla, det vet jag inte, har inte läst manualen.
I varma länder händer det att man behöver kyla poolvattnet, så det är inte omöjligt att de finns någon inställning för det.

Som jag tolkar tabellen är det en enfas maskin och enda chansen att den ska kunna kyla är om maskinen är byggd för att kunna kyla, och då finns det i så fall en växelventil för gasen så att den kan kyla iställer för att värma, men än en gång, då borde det blåsa varmt från fläkten.
« Senast ändrad: Idag kl. 08:27:01 av Rickard »
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad matteandersen

Om det blåser varmt från fläkten så kyler maskinen vattnet, det förutsätter i så fall att det är en trefas maskin, och då bör ni växla två av faserna till kompressorn.
Om den blåser kallt så är det nog bara så att ni kopplat inkommande vatten till utgående anslutning på pumpen, så det ser ut som att den kyler, trots att den värmer vattnet.

Detta sagt med reservation för att det möjligen kan finnas någon inställning i styrningen så man kan välja mellan värme och kyla, det vet jag inte, har inte läst manualen.
I varma länder händer det att man behöver kyla poolvattnet, så det är inte omöjligt att de finns någon inställning för det.

Det är en 1-fas.
Vattnet är kopplat likadant som det varit i 4-5 år, så det borde inte vara problemet, det enda som är bytt är kretskortet.
Man ska kunna ändra mode, men den knappen fungerar inte och vet inte om den har fungerat tidigare, det visste inte ägaren heller.
Osäker nu på om den blåser varmt eller kallt, men vill tro att den blåste varmt.

Får kontrollera kablarna igen men tycker det är konstigt, känns som att man fått tag på fel kretskort.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige