Stötta forumet!, köp Poolsvampar, perfekta för att rengöra vattenlinjen i poolen, och mycket mer.
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har pulsmätare från Tibber så ser i realtid, den drog aldrig över 1,15kw. Däremot gick den ner några gånger i varv och låg runt 800watt, fråga mig inte varför.Alltså jag har 4 system kopplat på samma tank.Vedpanna, luft/vatten, poolvärmare och solfångare.Poolvärmaren är bara ren backup, så jag är bergis att det finns varmatten om man är bortrest och det strular.Gästerna pröjsar 2500-3000kr/dag, då förväntar man sig att slippa frysa i duschen! Uppe på det har jag tre luftluft värmepumpar, då det är tre olika byggnader.Det går inte att gästerna inte har komfort, då är man körd.
.Kan du se hur mycket energi, i kWh den drog under uppvärmningsfasen? 1 kW i snitt, i 1.5h typ 1.5kWh?Ah, vedpanna! Då är det ju lugnt att brassa på rejält ibland
Då har jag kört ett test idag på 500L vatten.Utetemp 7-8C och 20sm i vindbyarna15:04 - 31.2C15:34 - 36.6C diff 5,4C på 30min15:53 - 39.5C diff 2,9C på 20minPumpen drar ca 1500watt, en bit över vad specen säger på 1,15kw.Den varvade ner efter 38,5C men den går ända upp till 41C innan den bryter.Så toppar man inte ur den så ger den nog en 11C på 500L vatten i timman vid +7CHåller på och kör ett test till nu mot 1500L vatten, då jag är lite osäker på om det verkligen värmer alla 500L då returen sitter en bit upp i tanken.
Det är ju asbra! 4.18 i COP i första exemplet.3.37 i COP andra exemplet (men du sa att den varvade ned, så COP är egentligen lite högre).Var i Sverige bor du som har +7°C ? Hmm, kanske är lite skiktningsproblematik när jag tänker efter?