När det redan är en stickkontakt så är det bara att dra ut den och koppla in emellan.Vilket flöde som din värmepump kväver är svårt att veta utan mera fakta. Man får kolla i databladet. Viktigaste är att det är stort nog så att vattnet hinner ta undan all effekt som värmepumpen ger. Själv så ökar hasigheten på min poolpump när värmepumpen ger hög effekt, annar går den alltid på minimum. Förbrukningen på pumpen är då 56w istället för 750w
Precis står på skärmen och sen kan jag se att det stämmer med hjälp av wattyn. Den startar alltid på fullt och sedan går ner till 1200rpm. Krävs inte mycket energi för att cirkulera vattnet när det inte blir så mycket mottryck. Elmotorer blir otroligt effektiva när man justerar ner de lite. Finns en anledning till att man har frekvensstyrning på industrier så man kan minska varvtalet om det inte finns behov av max effekt.