Man brukar behöva flera varv med gängtejp för att få det tätt. Antar att det är en ventil den som går tvärs mellan blått och rött? Om den är helt öppen, testa att stänga den helt och se om E3 försvinner. Sedan antar jag att blå betyder in och röd ut, i så fall ska den som är ansluten till blå komma från pumpen. Om du får bort felmeddelandet om för lågt flöde så stänger du den ventilen lite i taget tills skillnaden mellan in/ut är 1-2 grader, då har du lagom flöde genom värmepumpen.Fast måste ju säga att manual är konstig, E3 = Inget vattenskydd. Inte så bra felbeskrivning.Läs sidan 8 i den här om bypass. Tror att det förklarar en hel del.https://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Dokument/manualer/V-_och_H-serien/Svenska_V-H-serien-egen_fil.pdf
Den typen av tunn gängtejp som brukar användas till vanliga VVS-kopplingar brukar man lägga ca 1 varv per mm av kopplingens diameter. 40-50 varv till 50 mm kopplingar brukar bli tätt. Det finns tjockare gängtejp och så finns det gängsnöre som vissa här förespråkar, det har jag aldrig provat. Det har alltid blivit tätt med den tunna tejpen med tillräckligt många varv. 1000W 230V genom 1,5mm2 2x20m blir 0,2V spänningsfall över kabeln och 0,9W förlust i kabeln -> inget problem.