Du skrev att säkringen rök, men du menar väl jordfelsbrytaren ? I de flesta fall så orsakas jordfel på sådana här utrustningar av att vatten kommit in någon stans där det inte skall vara. Det kan vara en läcka i en pump, så att vatten tränger in i själva motorn, det kan vara någon läckande skarv så att det droppar på någon komponent som inte klarar det fullt ut eller så. Men det faktum att pumpen först bara gick att starta på högfart tyder på att den på något sätt kärvade - kanske en dålig lagring - något som sedan kan ge läckage i axeltätningen, vatten från pumpen kommer sedan in i motorn.... det finns många tänkbara orsaker.Det finns olika sätt att felsöka. Ett jordfel går ibland,men inte alltid, att mäta fram med ett vanligt universalinstrument. Det rätta instrumentet är en isolationsprovare (ibland kallad "megger"), men de flesta so inte arbetar med el har inte en sådan. En annan modell är att koppla bort den misstänkta pumpen, obs - isolera då ledningarna så de inte slår emot någonstans, starta sedan pumpen och se vad som händer. Löser jordfelsbrytaren ut ändå finns inte felet i själva pumpen och tvärtom.