Jag har nyligen skaffat en VP från Luxama 5kv, jag har sedan tidigare en poolsolfångare och ville att det skulle bli en bra badsommar i vår ovanmark pool på 15,6m3 från intex.

Första veckan fick jag upp tempen till 29grader efter att ha vänt flödet som jag givetvis fick EE3 på...klassiskt.
Tyvärr har jag efter det inte fått systemet att fungera, VPn går igång och man hör att den börjar jobba men stänger sedan av efter en kort stund (fläkten stannar), efter en vila på någon minut så startar fläkten igen och man hör att den jobbar igen...detta fortsätter hela tiden och det har gått upp till 25 vid nåt tillfälle.
Problemet är att den rätt som det är visar EE3 vilket skall vara flödesproblem... vi har sandfilterpump och det är bra med tryck och fart i den, har visat sig att om jag luftar ur systemet och "bromsar" ventilerna lite blandat så startar pumpen igen???
Den går sedan på och av för att igen visa EE3...
Jag vet inte om det är någon inställning i menyerna eller om VPn är sönder eller???
Jätte tacksam för svar, då barn och fru börjar tröttna på en...hahaha

Har 50mm XPS under och bubbelplast på undernatten och tycker att det borde gå att få poolen till bestämda 28grader för att sedan underhållsvärma efterhand...
Solfångaren styr jag via en egen slinga på ett av mina två bypass kopplingar, så var del går att köra för sig och med olika tryck och flöde, har dock ingen flödesmätare...