6 mm2 kan räcka om det inte är för långt mellan lampa och trafo. Jag har ca 9 m till lampan som sitter längst bort. Är det en kabel med 2x6 mm2 som du har dragit eller är det 2 lösa kablar? Om det är en 2x6 mm2 kabel som kan läggas i mark utan skyddsrör så borde det funka, annars skulle jag försöka dra en tunnare flexslang hela vägen för att få det tätt. Vet inte hur dina kopplinglådor ser ut, jag bytte mina till en annan modell som enligt elektrikern skulle vara mycket bättre då jag har dom dolda under plattorna. Jag använde såna här anslutningar till kopplingslådan för att få det tätt. https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/tatning/forskruvning-m20-rak
Har ca 10-12m till den bortre lampan och räknar jag på det med 6mm2 kabel så blir det ca 1,8 v i spänningsfall fungerar detta (lampan lyser lite svagare) eller det är risk för varma kablar till följd av ev kabelbrand eller man ska gå upp till dubbel dimension. har ju möjligheten och köra 4 av kablarna till en lampa och dra om en ny 5*6mm2 till den andra lampan. (blir ju då 12 mm2 ).Blir om jag räknat rätt vid 12v 25A ett motstånd 0,4 och 300w (fulleffekt på lampan)och vid 10v 25A ett motstånd 0,48 och 250w effekt på lampan är detta ingen fara så kan nog jag leva med detta effektfall på 50w ( om jag räknat/tänkt rätt )
Halogen är känsliga för spänningsvariationer, dessa förkortar livslängden. Lägre spänning, inom rimliga gränser, är inget större problem och detsamma gäller LED.Det är nog gränsfall, har för mig det finns en angiven gräns förutom termen skada och personfara? Hört och läst mycket där men inte sätt något konkret. Tex gällande utrustning med batteri och en startmotor så räknas det rent teoretiskt som starkström men tillämpas inte så fast att där pga den mycket höga strömen (300A på 12V) finns risk för personskada, brand osv.Däremot med LED så är det svagström och då behöver du inte jordkabel och kan lägga enkelledare i rör om du önskar, dock inte inom zon 1 och 2 men under mark bredvid poolen räknas som säkert område så där är det ok oavsett.
Har ca 10-12m till den bortre lampan och räknar jag på det med 6mm2 kabel så blir det ca 1,8 v i spänningsfall fungerar detta (lampan lyser lite svagare) eller det är risk för varma kablar till följd av ev kabelbrand eller man ska gå upp till dubbel dimension. har ju möjligheten och köra 4 av kablarna till en lampa och dra om en ny 5*6mm2 till den andra lampan. (blir ju då 12 mm2 )
Exemplet med startmotorn stämmer inte ur bestämmelsesynpunkt, eftersom elinstallationer i fordon explicit är undantagna från starkströmsföreskrifterna. För fordon finns andra normer att följa, men i huvudsak blir det upp till tillverkaren där. Installationer till en pool är däremot vanliga fasta elinstallationer och därför blir en poollampskrets med höga strömmar en starkströmsinstallation. 25 A räcker gott för att starta en brand om oturen är framme. Men som du säger så löser du ju det enklare med LED eftersom då räcker 2-4 A och kretsen kan avsäkras för detta.Vad det gäller energiförlusten för lamporna så får man inte glömma bort att den värmen till 95 % hamnar i poolen. Värmer du din pool med elvärmare så kommer den att dra motsvarande mindre förbrukning. Värmer du poolen på annat sätt eller inte alls så blir det givetvis en förlust. Men om man täcker poolen när man inte badar så släcker man förstås lamporna också - de gör ju ingen nytta då om man nu inte har ett helt genomskinligt pooltäcke.LED brukar vara väldigt toleranta vad det gäller spänning. Problemet med LED-lamporna är väl att de tyvärr varierar väldigt i kvalitet - en del är jättebra, andra urdåliga (typ poollampor som läcker eller vanliga LED-lampor som går sönder nästan direkt. Vi har bytt till LED på flertalet lampor hemma (dock än så länge inte i poolen) och varit med om allt från lampor som håller länge och lyser jättebra till lampor som hållit bara några sekunder eller i ett fall en som exploderade vid uppstart - delar flög ut och säkringen gick...
Om du tänker använda 4 av kablarna till en lampa så tänk på att anslutningarna i trafon är inte så stora. En 10 mm2 kabel är precis vad som går i.
Behövs det inte så kör jag ju helst som jag tänkt med en kabel varav 2 ledare till en lampa och de andra två till den andra( troligen köper jag LED senare men vet ej när). Bara det inte händer något mer än typ att lamporna lyser svagare det kan jag nog leva med tills jag byter isf
Jag har 8-9 respektive 11-12 meter till mina lampor och de lyser inte speciellt svagt, dock så använder jag dom inte alls men har testat dem och de lyser defintivt inte svagt och jag kör med 6kvmm kabel direkt i rör.