Hej,
Då kom frågan upp igen, varför blir inte poolen varm?
Jag har en LYFCO HLRC15-YC 21,3 kW. Tempen mellan in och ut är 0-1 grC skillnad. Jag vet att det har med flödet att göra, men om jag minskar flödet kraftigt till växlaren borde temperaturen på returen gå upp (till 30grC om flödet är lågt)? jag får det till max 3 grC skillnad innan pumpen stannar och larmar för "lågt flöde".
Jag hade 19,1grC igår morse och 19,3grC ett dygn senare.
Kan det vara för lite kylmedia i pumpen? VP har stått ute under vintern, tom. alltså inget vatten och inte inkopplad på nått sätt.
Poolstorlek 85m3 (5x10m)
Oisolerat poolskydd, torrt (inget vatten som ligger på)
Utetemp 5 (natt) 15 (dag) grC
Isolerad botten, 70mm
Isolerade sidor, 70mm
Victoria plus pump, 1,5hk (bypass VP halvt öppen)
600l filter
Kan man mäta och räkna sig till hur mycket energi (värme) som VP ger till vattnet?
Man behöver flödet, in temp och ut temp?
Det går väll åxå med tryck vid munstycken, rördiameter, in temp VP och ut temp VP?! (billigare med en tryckmätare än en flödesmätare?)
Finns säkert redan trådar för detta, men hittar ingen på forumet som har en HLRC15-YC 21,3kW