Författare Ämne: Dimensionering av värmeväxlare  (läst 3960 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dimitris76

Dimensionering av värmeväxlare
« skrivet: januari 29, 2016, 20:35:04:04 »
Villan och pool värmdes upp med oljepanna. Nu har vi bergvärme som jag tänker använda även till poolen (se andra tråd!). Befintliga poolgrejerna syns på bifogat kort. Frågan är - måste man byta till en större växlare?

Min pool är epoxy färgad betongkonstruktion från 70-talet med pooltak (kanalplast) - 8x4m, volym ca. 50m^3.

Var har jag för effektbehov om jag skall varma poolvatten till ca. 30C?

/Dimi

« Senast ändrad: januari 30, 2016, 13:30:48:48 av Dimitris76 »
4.5x8x1.5m epoxyfärgad betongpool, Pooltak från Poolteam, Pahlen Maxi-Flo 75kW värmeväxlare, Thermia bergvärme, Hayward sandfilter och 3-fas Max-flo pump , Pentair Rainbow 320C in-line klorinator, Zodiax Vortex 4 poolrobot.

Poolgiganten

Utloggad Dimitris76

SV: Bör man byta växlare
« Svar #1 skrivet: januari 29, 2016, 20:36:43:43 »
Växlare close up (varför kan jag inte posta fler kort på en gång?)
4.5x8x1.5m epoxyfärgad betongpool, Pooltak från Poolteam, Pahlen Maxi-Flo 75kW värmeväxlare, Thermia bergvärme, Hayward sandfilter och 3-fas Max-flo pump , Pentair Rainbow 320C in-line klorinator, Zodiax Vortex 4 poolrobot.

Utloggad Dimitris76

« Senast ändrad: januari 30, 2016, 16:27:02:02 av Dimitris76 »
4.5x8x1.5m epoxyfärgad betongpool, Pooltak från Poolteam, Pahlen Maxi-Flo 75kW värmeväxlare, Thermia bergvärme, Hayward sandfilter och 3-fas Max-flo pump , Pentair Rainbow 320C in-line klorinator, Zodiax Vortex 4 poolrobot.

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 546
  • Total likes: 104
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Dimensionering av värmeväxlare
« Svar #3 skrivet: januari 30, 2016, 20:30:18:18 »
Den värmeväxlaren är väl nästan att betrakta som "standard" så kör på den men montera den ståendes som du redan har läst dig till.
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige