Hej,
Hur lång tid ska det ta innan man får någon värme till en 35 kubiks pool som är kopplad till en pahlens värmeväxlare på 75 Kw o bergvärme ?. Samt varför försvinner varmvattnet i huset efter ca 2 timmar ?. Har det något att göra med flödet alt fel kort i bervärmepumpen ?
Växlare : Maxi Flo. Max Pressure 10 Bar 145 psi 75 kw.
Måste poolpumpen o filtret vara igång dygnet runt om växlaren ska värma poolen ? Ska inte kortet styra detta ?
Står på 24 grader just nu. Röret till växlaren är inte ens ljummet !. Kallvattten kommer ut ur utlopp till pumpen ?. Snälla nån som vet i helgen. Har fått en räkning på 37 000 Kr för nåt som inte funkar !!
HJÄLP snälla ! <help>
-
Om varmvattnet försvinner så låter det som om något inte är riktigt rätt kopplat.
Vad har du för värmepump och hur stor är den?
Om du "bara" har en cirulationspump för poolvatten så kommer du inte kunna värma poolen om inte den går. En del installationer har två pumpar (ovanligt tror jag) och då kan en mindre pump gå dygnet runt för uppvärmningen.
-
Tack. Har en Thermia Duo 6. När företaget var här o gjorde bervärmen för ca 4 år sedan så sa jag att jag ville ha automatisk styrning till en pool. Nu när de installerade ett kort sa de att detta inte gick och var här o bytte kort 2 ggr. Som det ser ut nu så går jag ner i menyn till "värmekurva"----pool---och ställer på 24 grader. Det var det enda jag behövde göra sa dom. I går var det 14 grader i poolen. Efter 5 timmar fortfarande 14 grader o när dottern skulle dusha var varmvattnet borta. Förra testet samma sak. varmvattnet borta på 2 timmar !.
Måste man ha poolpumpen o filtret igång 24 timmar om dygnet också ?, för det var ju på hela tiden igår.
Poolpump 1 hk filter 75 liter.
Jag kan ta kort på allt om nån vill se hur det är kopplat ?...man kan bara länka till sin egen sida från detta forum va ?
-
Länk :
http://www.maskinbroderier.se/poolen.html
-
Nu hinner jag bara kolla på dina bilderna men återkommer senare ikväll :)
-
Har de kopplat tappvarmvattnet genom växlaren? Det ser knepigt ut? Tappvarmvattnet skall inte påverkas av poolen, troligen en klåpare som kopplat in det.
Jag tycker att du skall ta dit anläggarfirman som installerat allt och be dem förklara och visa dig hur det skall fungera, jag har svårt att tro att det står rätt till. Avslutar med tre tips, fixa elinstallationen, det skall inte hänga fast installation i kablarna, isolera rören samt använd inte värmepumpen som lagerhylla för allehanda elmaterial mm. ;) Det har sina nackdelar att visa upp hemmet på ett forum, ni skulle se vår klädkammare...
-
Nej på första frågan. Elen ska skrotas och i och med allt besvär med poolen så är inte rummet färdigstädat än.....för de som är petigare än jag. Det är varmt i källaren så det har väl inte mycket betydelse när rören är så korta. Nu var det ju inte detta jag ville ha svar på...i övrigt kan det inte bli mer än rörigt när man bygger altan, altandörr, pool, el, värme och en jäkla massa annat :D.
-
Jag kan tänka mig flera olika scenarier där det kan bli fel. Det säkerligen vanligaste är att växelventilen inte är rätt ansluten, det kan även vara så att den inte håller tätt vilket kan göra att det läcker mellan de olika slingorna.
Om man tittar på dina bilder är det svårt att få en klar bild av hur saker är kopplade. Men en sak är ganska tydlig och det är att sladden från växelventilen är feldragen. Den ska inte gå ner tillsammans med röret i värmepumpen. Det sitter faktiskt en tätning där som nu inte fyller någon som helst funktion. Kanske kan tyckas petigt men så ska det inte se ut eftersom det vid ett läckage ovanpå värmepumpen komer att läcka ner i densamma.
Jag bifogar en bild från Thermia där anslutningarna framgår. Växelventilen ska sitta på anslutning 3 och returen från värmeväxlaren ska sitta på anslutning 4
Anslutning Diplomat Duo
Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt
på värmepumpens vänstra eller högra sida.
1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu
2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu
3 Framledning värmesystem, 22 Cu:
4-10 kW, 28 Cu: 12-16 kW
4 Returledning värmesystem, 22 Cu:
4-10 kW, 28 Cu: 12-16 kW
5 Alternativ för framledning köldbärare
6 Alternativ för returledning köldbärare
7 Genomföring för matning, givare och
kommunikationskabel
-
Vad jag kan se så är det dom stålomspunna slangarna som går till din pool vvx, eller?
Är din panna inställd på sommarläge tex så går inte din cirkulationspump till din radiatorkrets (samma som till poolen), detta gör isf att vattnet från pannan inte cirkulerar till din pool vvx.
Då värmer den endast ditt tappvarmvatten.
Kan du se om din växelventil rör sig när du aktiverar din poolfunktion?
Det kan ta en liten stund innan den rör sig från radiatorkretsen till poolkretsen eftersom att den ska få signal från tempgivaren som känner av poolvattnets temperatur.
Isolera dina rör fast än att det bara är kortare sträckor, du får bättre effekt i din vvx.
Använd Armaflex till detta (bäst).
Dra om sladden till växelventilen som föregående talare sa.
Håller med om att du får ta bort ditt "skräp" när du tar bilder ;)
Att dom skulle ha kopplat tappvarmvattnet till vvx kan det bara inte vara <hmm> , hade varit oerhört klantigt isf.
Poolpumpen måste givetvis vara igång när du har din poolfunktion aktiverad i pannan, annars kommer returvattnet till pannan att vara för varmt och du kommer att få ett HP larm.
Poolvattnet "stjäler" ju värmen från vattnet från pannan.
Har själv erfarenhet av detta när jag körde en för hög kurva i min inställning på pannan O0
Jag värmer ca 4 grader i min 4 x 8 m pool / dygn med 2 st rejäla plattvärmeväxlare.
Ta bättre helhetsbilder på din anläggning så man slipper att pussla ihop dom, lättare för oss att kunna hjälpa dig då O0
Mvh Stefan
-
Jag tycker det ser ut som de stålomspunna slangarna går till varmvattenberedaren. Då skulle i så fall matningen till VVX gå ut genom A på växelventilen. Men det kan SLINDS själv reda ut åt oss som gissar.
Jag misstänker nog att det är växelventilen eller dess fuktion som är "boven i dramat". Det borde gå att känna på rören vid laddning av varmvatten om även matningen till VVX bli varm. Då är det nog växelventilen som inte stänger/öppnar som den ska.
Nu kan jag inte Thermias reglering men borde inte varmvattenladdning vara prioriterat <hmm>
Är det någon som vet var växelventilen för varmvattenladdning sitter (troligen i VVB)?
-
Hej igen o tack. Jag ska kolla upp detta och återkomma med lite bättre bilder. De var tagna i all hast då firman som installerat detta skickat en räkning som ska betalas inom 10 dagar vilket blir på Måndag. jag vill ju inte betala en så stor summa när inget funkar. Källaren är såpass liten, så en bra bild blir svår, men jag gör ett försök när det ljusnar. Tack för råden jag är jättetacksam. <love>
Jag är ingen expert så man känner sej lurad, och jag vet att han som installerade på firman sa att han aldrig gjort det förut. Jag får betala för 3 dagars arbete med detta....gick oerhört långsamt tycker jag. Timpenning 500 kr/timme...plus reseersättning. Rätt mycket pengar :-\
Oki oki...jag ska städa i morgon ;D
-
Nya bilder. jag lade till lite beskrivningar. Hoppas det syns bättre nu. :angel:
http://www.maskinbroderier.se/poolen.html
(inget avtorkat o dammat dock...än) lol
-
Rören verkar iaf rätt kopplade.
Försök att känna på rören när poolvärmen är aktiv.
Blir röret som går till värmeväxlaren varmt?
Blir röret som går till varmvattenberedaren varmt?
Är returen från värmeväxlaren kall eller varm?
Är returen från varmvattenberedaren varm?
Känn en bit ut på rören och inte direkt vid en förgrening
-
Jag är ingen expert så man känner sej lurad, och jag vet att han som installerade på firman sa att han aldrig gjort det förut. Jag får betala för 3 dagars arbete med detta....gick oerhört långsamt tycker jag. Timpenning 500 kr/timme...plus reseersättning. Rätt mycket pengar :-\
Låter i mina ögon som ett klart överpris. Utan att veta exakt vad som gjorts och hur det såg ut innan så borde det inte ta mer än en dag att göra.
-
Här ska alla givarkablarna gå in i värmepumpen
-
Hej,
Hur lång tid ska det ta innan man får någon värme till en 35 kubiks pool som är kopplad till en pahlens värmeväxlare på 75 Kw o bergvärme ?. Samt varför försvinner varmvattnet i huset efter ca 2 timmar ?. Har det något att göra med flödet alt fel kort i bervärmepumpen ?
Växlare : Maxi Flo. Max Pressure 10 Bar 145 psi 75 kw.
Måste poolpumpen o filtret vara igång dygnet runt om växlaren ska värma poolen ? Ska inte kortet styra detta ?
Står på 24 grader just nu. Röret till växlaren är inte ens ljummet !. Kallvattten kommer ut ur utlopp till pumpen ?. Snälla nån som vet i helgen. Har fått en räkning på 37 000 Kr för nåt som inte funkar !!
HJÄLP snälla ! <help>
Varmvattnet skall inte påverkas av ditt poolvärmeuttag och generellt skall 75 eller 120 Kwh värmeväxlare med värmepumpssystem ge dig ca. 2-4 graders temp.ökning/dygn.
Har diskuterats en del, se från http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3262.msg24604#msg24604 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3262.msg24604#msg24604) eller sök från Forumets startsida på t.ex. "bergvärme" som innehåller mångas erfarenheter i detta.
Helt klart låter funktionen fel/felkopplad/inställt för du har bra grejor och förutsättningar enl. min mening.
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
-
Nä jag har tittat RIKTIGT noga nu och dom stålomspunna slangarna går ut till radiatorkretsen, man ser det pga av att dom går bort mot järnrören som är till just den kretsen.
Därimot verkar det som om varmvatten beredaren är ihopakopplad på poolsidans krets ???? <hmm> <dontkn>
Något är det ju som inte stämmer men skulle vilja ha bättre bilder.
/Stefan
-
Ta några bilder så man ser var rören är kopplade från vvb.
3 dagar för denna installation ;D ;D ;D <hmm> tror jag hade gjort det på halva tiden med 1 bakbunden arm ;D ;D >rulla<.
/Stefan
-
Efter att ha tittat på bilderna igen så är det här min tolkning av hur rören är kopplade till värmeväxlaren.
Röd= matning
Blå = retur
Rätta mig om jag har fel.
-
Helt rätt utopiazz, dessa går till poolkretsen.
Men dom stålomspunna går till radiatorkretsen såvitt jag kan se <dontkn>.
Det som är intressant är var vvb är inkopplad.
/Stefan
-
Helt rätt utopiazz, dessa går till poolkretsen.
Men dom stålomspunna går till radiatorkretsen såvitt jag kan se <dontkn>.
Det som är intressant är var vvb är inkopplad.
/Stefan
Den beredare som brukar användas till Diplomat Duo har en anslutning på sidan också för att koppla in vattnet som ska värma den. Det finns även en matning på toppen. Som det ser ut på bilden kan jag bara se den ena matningen till VVB och det tolkar jag som att man använt sidomatningen. Frågan är om Diplomat Duo har motsvarande anslutning och den kan ju i så fall förklara varför vi inte får ihop inkopplingen av VVB/radiatorkrets
-
Jag var ute och kollade runt lite, Ja den har en retur från VVB i sidan det ser jag nu O0.
/Stefan
-
När jag tittar på bilderna igen så ser jag att det troligen inte är en Diplomat Duo utan en vanlig Duo. Det framgår också av SLINDS andra inlägg. Ledsen om jag lurat någon på fel modell av VP.
Anslutningarna sitter ju lite annorlunda på Duo så den här bilden kanske är bättre. Här syns tydligt att VVB kan anslutas från sidan
-
Ja jag misstänkte att det var den ;)
/Stefan
-
Jag är JÄTTETACKSAM åt er killar som hjälp mej <love> Ni är :angel:
Nu har jag endel att gå på.
Jo på JF sa de att min 1 hk pump srutar ut 15 000 L vatten i timmen.
fattar inte hur växlaren ska kunna värma i den farten.---Är det möjlgt ?
Jag fattar inte varför den tar varmvattnet. Trodde inte det skulle ha nåt med pool-systemet att göra.
Ska påpeka felkopplingen också för företaget.
Vi har typ badat hunden i över en timme och sedan dushat 2 prs utan värmeförlust alls. Nu vart ju poolen på och efter 2 timmar har vi inget varmvatten och inget har använts heller under dessa timmarna inomhus.
vp skulle vara förberedd på pool enligkt säljaren när vi installerade bergvärmen, men nu visade det sej att jag inte fått vad jag betalade för då. I denna räkningen kom ett expansionskort för över 2000 Kr plus moms !!.
Jag håller er uppdaterade om hur det går med firman..i värsta fall får jag väl skriva vilka det är så andra inte åker på samma sak.
Tack Grabbar för er hjälp. Doppade åtminstone fötterna i dag. 17 grader i poolen nu. Kram O0
-
Jo på JF sa de att min 1 hk pump srutar ut 15 000 L vatten i timmen.
fattar inte hur växlaren ska kunna värma i den farten.---Är det möjlgt ?
Yes, det är möjligt - min pump drar runt drygt 16.000 liter/tim. genom värmeväxlare = no problem! O0
Mvh "Poolbadaren"
-
Jo på JF sa de att min 1 hk pump srutar ut 15 000 L vatten i timmen.
fattar inte hur växlaren ska kunna värma i den farten.---Är det möjlgt ?
Jorå det är möjligt. Det hela handlar om energimängd och inte i första hand om temperatur.
Tänk dig följande tre scenarier:
Anläggningen pumpar 5000l/h och höjer temperaturen på utgående vatten med 1,0oC
Anläggningen pumpar 10000l/h och höjer temperaturen på utgående vatten med 0,5oC
Anläggningen pumpar 15000l/h och höjer temperaturen på utgående vatten med 0,33oC
Samma enerigmängd har tillförts vattnet till poolen och du får precis samma totala höjning av badtemperatur. Det handlar som sagt inte bara om hur många grader som värmeväxlaren höjer temperaturen utan även om mängden vatten som värms.
-
tack igen O0. Det är ju intressant. man lär sej mer o mer. jag fick följande svar av Thermia Support :
När det gäller poolen känns det som att det är inkopplat fel. Eftersom varmvattenproduktionen försvinner är min känsla att växelventilen för pool är placerad före avsticket mot varmvattenberedaren, vilket den inte skall vara.
Nu ska bara företaget som gjort det här svara skriftligt. Annars får jag väl bada med solens värme. Detta skulle ju vart gjort i Maj. :-\
Kan man reklamera skiten tro......Kortet vill jag ju inte betala för min bergvärmare skulle ju vart förberedd för pool när den installerades. Detta var ju garanterat. Står heller inget om på min kostnadskalkyl för kylkonvektorn till huset (som är betald på separat faktura) att expansionskort behövs.
Nu går jag o doppar tårna åtminstone... 8)
-
Reklamer kan du ju alltid göra men det är inte säkert att du får "rätt" i alla delar. Samtidigt så är "bevisbördan" rätt stor på den som utför tjänster (näringsidkare) åt privatpersoner. Hade ni t.ex. kommit överens om ett ungefärligt pris och det avviker mer än 15% så ska du inte behöva betala för den överskjutande tiden (om det inte är ditt fel). Det kan handla om att näringsidkaren har fel delar med sig eller saknar rätt verktyg. Den tid som näringsidkaren lägger ner för att hämta rätt delar och verktyg ska inte belasta dig som kund.
Ett litet lästips: http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?ArticleID=2580
Vad betyder egentligen "att din VP ska vara förberedd för poolvärme"?
Att din VP är förberedd för pooluppvärmning behöver ju inte betyda att alla delar sitter i den. Det kan kanske räcka med att programvaran i styrdatorn klarar av att styra pooluppvärmning. Att det sedan behövs en växelventil, värmeväxlare och i ditt fall ett extra styrkort förtar ju inte faktumet att VP'n är "förberedd" för detta. Kan tyckas hårddraget men det är antagligen det svar då får från leverantören.
Du får ursäkta min negativa ton men jag tror inte det är realistiskt att driva just det här med styrkortet mot leverantören. Däremot tycker jag du ska se till att dom snabbt som ögat åtgärdar de fel och brister som finns i installationen och ersätter dig för ev. ökade kostnader i samband med felen. Sen är det en bonus om du även får med styrkortet utan kostnad.
-
Ja fast säljaren diskuterade inget pris med mej eller vilka delar som var tvungna att installeras. Värmeväxlaren visste jag dock att jag måste ha, fast en i titan. Då de installerat denna så ringde en säljare från Phalens till mej (rörföretagets säljarpolare) och ville övertyga mej att behålla den, för salt var skit sa han. jag vet ju att det kommit ut nya saltgeneratorer där bytena inte alls är så dyra som deras uv lampa de ville sälja också. Den håller ju bara 1000 timmar.
Säljaren vände sej till en snickare som hjälper mej men berättade inga priser/timkostnader eller nåt för mej som ensam äger bostaden. Eftersom de var 2 veckor försenade och jag hade fyllt poolen till den dag de skulle komma från början,så sket jag i titan växlaren för då skulle poolen stå utan omlopp ännu längre och det ville jag ju inte. Ingen kostnadskalkyl eller nåt. Det enda jag gjorde var att slå upp ca pris på växlaren på nätet. Resten visste jag inget om vad som måste installeras eller inte. Allt skulle ju skötas av automatik, fast ska man behöva gå ner o stänga av o sätta på poolvärmen i källaren så är det ju inte speciellt automatiskt...Jag har ju inte ens fått någon instruktion om hur det funkar. De bara drog. De har heller inte svarat på mitt mejl, fast jag har läskvitto.
Det är bra att du är rak. Jag gillar raka svar. :) Tack återigen för din proffsighet <sol>
Det blev två snabba dopp idag 17,5 grader !!. kallt men hjärnan hann o vakna till lite...ha ha ha.
-
Helt automatiskt kan det bara bli om du har din poolpump kopplat så att när värmen går över från ditt husbehov till poolen så startar poolpumpen.
Dvs när din trevägsventil får en signal att öppna mot poolen så startar din poolpump.
Inget jag rekommenderar dock eftersom att det då innebär att du bara har cirkulation på vattnet just när pannan värmer.
Annars skulle du tänkt på det tidigare och satt ett helt eget system just din uppvärmning.
I övrigt kan jag bara säga att om du har kommit överens med din installatör att din anläggning skulle vara förberedd för pool så ska den vara det, ingen diskussion i detta fall.
Jag anser att anläggningen ska vara färdig med trevägsventilen (poolstyrningen).
Dvs att man kan gå direkt därifrån till sin växlare när det är aktuellt att koppla in den.
Det är förberett för pool i mina ögon iaf.
Oavsett om det behövs ett annat eller ett extra styrkort till din panna så är den ju inte förberedd förren dessa saker sitter i den, eller hur <hmm>
Jag har själv byggfirma och handskas med sådana här saker dagligen.
/Stefan
-
oki tack :angel:
Eftersom företaget inte hört av sej. Så skickade jag ett mejl om att jag ville ha skriftliga svar. Nu vill de ringa upp. Jag har även skickat ett brev till Thermia som är vidarebefodrat till regionschefen. Med alla de felaktigheter, okunskap, lögner o arbetstid o alla läckage som de tar arbetstid för som jag ska betala vill
jag ju givetvis ha svar skriftligt. jag är så uppless på det att jag innerligt önskar allt ogjort. Så helst av allt skulle jag vilja att de tog bort hela systemet. En skolavslutning o ett kalas förstört som vi skulle haft vid den nya poolen. Allt skulle de ju hinna i Maj. Nu känns inte poolen lika rolig att bada i. jag önskar jag satsat på ett billigt solsystem istället från början. Eller anlitat nån som inte avsäger sej "pooledelen" fast de installerat rör som läckte till filtret från värmeväxlaren. Hade jag vetat detta så skulle jag åkt o köpt o installerat det själv. Ja, det är ännu mer problem men vi får väl se om det löser sej. I går var det en bil utanför som min kamera reggade och en kille med en skruvdragare i handen. Ingen hade varken mejlat eller ringt mej om detta !!. Vi har precis satt upp ett stort staket som man inte kan öppna utifrån och jag hörde ingen som knackade....Ska de verkligen komma o gå som de önskar bara för att källaren vart tillgänglig förut...jag tyckte det var otäckt eftersom jag haft inbrott mitt på ljusan dag förut. Det sitter i kroppen att man känner sej orolig och inte säker ens på sin egen tomt ens. Svårt att förstå för folk som inte råkat ut för det men...Jag uppdaterar i detta forum, för att jag själv ska komma ihåg och för folk som kanske inte ska behöva råka ut för detta som jag gjort. Man skulle nog fått en konsultation om detta som man fick om bergvärmen o diskutera kostnader och sånt. Men har aldrig företaget gjort det här...skulle jag avstått om jag visste. Säljaren ska väl inte t.e.x förutsätta att man ska ha klorrening t.e.x. Dålig kommunikation med mej (=ingen) som står enam ägare till huset.
För mej har poolen blivit en mardröm. Ändå har jag drömt om en pool sen jag var liten. Jag skulle nog gjutit en pool, inte köpt något begagnat, inte köpt en kreepy krauly på nätet ( den tjuter, drar in luft i regulatorn,dammsuger typ bara kanterna,automatiskt my ass), inte haft att göra med en firma som inte gjort det förut, inte litat på den som sålde poolen som komplett fungerande, då jag fått köpa både filter,liner,dammsugarmunstycke och poolgrejjer som skulle vart med (de hade plockat isär poolen snabbt i varberg, innan vi kom) och litat på att den var 2 år gammal. Sen fick vi en skev altandörr, men det löste Skånska byggvaror enkelt. Lite jobbigt att sätta dit den igen bara. Sen har jag betalt för en kylkonvektor som enligt säljaren skulle ge kyla som en air condition.....not. Enligt reklambladet var det en kondensskål som skulle vara, men enligt en snabbtitt från installatören ska det vara en slang utdragen, annars blev det översvämmning....vad säger försäkringsbolaget tro ?.
Håll tummarna för att det blir fint väder så man orkar hålla upp humöret lite bättre. ha en bra sommar allihop. Jag SKA bada...17 grader ...lol. :D
-
>:D vilken trist situation du hamnat i, kan bara beklaga.
Jag tror nog att du ändå har satsat på en bra anläggning, att det sedan är felkopplat är ju "bara" att åtgärda.
Hantverkare ska alltid kontakta kunden när dom ska komma om det inte är ett jobb som är utdraget över flera dagar och kunden vet om detta.
Är det några dagar eller veckor i mellan ska kunden informeras om när nästa kundbesök görs.
Det är inte acceptabelt att bara dyka upp i trädgården helt oanmäld.
Pool är underbart att ha, ge inte upp O0
//Stefan
-
Här kommer mina synpunkter på dina problem.
1. Jag har svårt att få en klar bild över inkopplingen utifrån dina kort, du skulle inte kunna göra en ritning istället som visar alla rör på ett schema?
I så fall skulle det vara bra om du även kunde rita in det vi inte kan se, som sitter inuti värmepumpen och beredaren, jag förstår att detta känns som ett arbete som du itne skall behöva göra, men det kan hjälpa oss att ge dig ett rakt svar på dina frågor, och även hjälpa din installatör nästa gång han kommer.
2. När det gäller "förberedd för pool" så håller jag med utopiaz, det är ett vanligt sätt att uttrycka sig i värmepumpsbranschen att en värmepump är förberedd för pool när mjukvaran är förberedd för detta, extra strykort, tempgivare och värmeväxlare måste alltid köpas till.
Jag tror inte heller att du slipper betala för detta, om det inte kan räknas som kompensaion för den felkoppling de (antagligen) gjort, och som i sin tur gjort att din anläggning inte fungerat som tänkt, och att du inte kunnat bada som planerat.
3. Hur täcker du din pool, en pool utan täckning går i princip inte att värma upp, all effekt åker rakt upp i luften, och speciellt med så pass liten värmepump som du har är det viktigt att du täcker poolen så snart du inte badar, eller vill visa upp den för dina besökare.
Visst kan du få några grader vrmare i poolen än vad dygnsmedeltemperaturen i luften är, men inte många grader varmare, kanske 2-3 grader varmare, utan pooltäckning alltså, med pooltäckning kan du normalt, med den tillförda effekt som din värmepump ger kan du få ca 10-15 grader varmare än lufttemp, mer ju bättre isolerad din pool är.
4. Jag vet inte exakt hur termias poolstyrning är konstruerad, men normalt skall inte värmepumpen starta för att ge värme om inte förljande saker är uppfyllda:
1. Tappvarmvattnet skall vara inom start/stoppvärdet, alltså det skall inte finnas något tappvarmvattenbehov.
2. Poolcirkulationspumpen måste gå.
3. Pooltermostaten skall kalla på poolvärme.
4. Värmepumpen får inte blockeras av "sommarläge". Vet inte om expansionskortet blockerar bort denna blockering när pooltermostaten kallar på värme, men kolla upp detta, annars får du inte någon värme alls till poolen när utetempen ligger över 17 grader ute...
5. När pooltermostaten kallar på värme, växelventilen växlar mot poolvärmeväxlaren och kompressorn i värmepumpen går skall du normalt få ca 10-25 grader varmare vatten in i växlaren än vad pooltempen är.
Temperaturfallet över poolvärmeväxlaren skall vara ca 3-8 grader beroende på värmeväxlarens kapacitet och i vilket läge din "radiatorkretscirkulationspump" är ställd i. Optimal verkningsgrad får du om du har ca 6-8 graders tempdiff över värmeväxlaren.
Tempdifffen över växlaren, i poolcirkulationen blir inte så stor, bara nån enstaka grad, det höga flödet gör att det är mer eller mindre omöjligt att "känna skillnaden", man måste mäta sig fram till detta.
Om du vill ha full koll på din anläggning kan den logger jag utvecklat och säljer eventuellt hjälpa till att få en väl fungerande anläggning som du har full kontroll på.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
MVH
Rickard
(Grundare och Ägare av www.poolforum.se och www.varmepumpsforum.com)
-
Hej allihop som försökt hjälpt mej. jag är jättetacksam för det. O0
Efter många om och men kom de hit 2 st och fick se att värmen drog ur tappvattnet. jag har lagt upp nya fräsha kort. De fick ominstallera alltihop. Display o kort till pumpen gick de med på att jag inte skulle betala.
Efter allt besvär så har det inte varit så kul, men nu njuter jag utan uppvärmning ändå med härliga 22 grader i vattnet. Solvärmt. Det har blivit lite mer dillemma, men jag följer upp det hela på min sida om ni vill se vad som blivit fel.
Bada lugnt, och tack återigen allihop. :angel:
www.maskinbroderier.se/poolen