Skrivet av: Hosse skrivet augusti 18, 2024, 10:44:37:37
Hur lurar jag en luft/vattenvärmepump? Har en Competition 50HPRA-E pump för en pool. Denna hade ursprungligen problem med att den startade bra, men när den skulle börja jobba startade den om och gör samma sak i en loop.
Dessa pumpar är otroligt enkla. Väldigt få komponenter. Det som borde vara problemet är kondensorn eller kompressorn. Jag har pumpen stående fritt nu utan vattenanslutning och försöker testköra den men med en annan kondensor men den är helt död. Jag har aktiverat mikrobrytaren i vattentrycksbrytaren med en plastbit. Tror ni att detta är det enda som säger till pumpen att den är fylld med vatten under rätt tryck och att den kan starta upp?
Tyvärr är pumpen nu helt död. Display svart.
Några förslag? Om kompressorn är körd, är den då inte möjlig att byta? Tack på förhand!
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 18, 2024, 11:30:10:10
Felkod? Plastbit hjälper väl inte om kontakten inte sluter? Kortslut mikrobrytaren manuellt i stället.
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Hosse skrivet augusti 18, 2024, 13:57:50:50
Felkod? Plastbit hjälper väl inte om kontakten inte sluter? Kortslut mikrobrytaren manuellt i stället.
Displayet är ju svart så vet ingen ev felkod. Plastbiten trycker in mikrobrytaren så det blir en sluten krets.
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 18, 2024, 15:53:43:43
Displayet är ju svart så vet ingen ev felkod. Plastbiten trycker in mikrobrytaren så det blir en sluten krets.
jaha hur vet du de? Har du ohmat kontakten? Att du mekaniskt påverkar en brytare betyder inte automatiskt att kretsen blir sluten. Sådana kan gå i sönder . Börjar manuellt bygla kontakten så är du 100 % av med ialla fall en felkälla
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 18, 2024, 15:55:08:08
Helt död ? Har du kollat så du har matningsspänning på primärsidan dvs in från nätet . Säkring?
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Hosse skrivet augusti 18, 2024, 16:29:41:41
jaha hur vet du de? Har du ohmat kontakten? Att du mekaniskt påverkar en brytare betyder inte automatiskt att kretsen blir sluten. Sådana kan gå i sönder . Börjar manuellt bygla kontakten så är du 100 % av med ialla fall en felkälla
Ja, jag ohmade det. Kretsen är sluten.
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Hosse skrivet augusti 18, 2024, 16:33:01:01
Ja, jag ohmade det. Kretsen är sluten.
Jepp, ström hela vägen in till kretsarna. Tänkte det samma först.
Saken med dom här pumparna är att dom är helt döda tills dom ”får som dom vill”. Dvs dom måsta vara i en vattenkrets med bra tryck. Jag tänkte att ända sättet den kan veta det är via vattentrycksventilen. Men kanske det är nåt mer?
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 19, 2024, 16:36:29:29
Det brukar vara en flödesvakt, inte bara ett tryck.
Så om det verkligen är en tryckbrytare du byglat, sök efter en flödesvakt också.
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Hosse skrivet augusti 19, 2024, 16:56:39:39
Det brukar vara en flödesvakt, inte bara ett tryck.
Så om det verkligen är en tryckbrytare du byglat, sök efter en flödesvakt också.
Det är en vattentrycksmätare jag hållit på med ja. Ser ingen flödesvakt..🫣
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Erica skrivet augusti 19, 2024, 19:27:56:56
OM det verkligen är en tryckmätare så kontrollera om det finns mer än en anslutning för vatten till denna. I så fall är det en differentialtrycksvakt som övervakar ett filter i vattenkretsen och larmar om filtret satts igen. Jag har sett en sådan konstruktion när vi bodde i USA tidigare. Är det en sådan så blir ju logiken omvänt. Den skall INTE larma om högt tryck för att det skall fungera eftersom högt tryck innebär ett igensatt filter. Kommer en sådan signal under något initieringsförlopp kommer pumpen inte att starta. Men den konstruktionen jag såg hade då en separat vattenpump för värmekretsen och körde inte på poolens vanliga cirkulationspump. I stället hade de satt ett filter för att skräp inte skulle gå i i värmeväxlaren, filtret övervakades av differentialtrycksvakten.
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Hosse skrivet augusti 19, 2024, 20:40:36:36
Det är 100% en vattentrycksventil med mikrobrytare. Supersimpel sak med en gummislang in i tanken. Slangen trycker upp en kolv som till slut stänger en mikrobrytare. Denna är alltså sluten nu och skapar en sluten krets. Och ja, jag har mätt den före och efter.
Pumpen är fortfarande helt död just nu. Inte ett knäpp när jag sätter på strömmen. Har bytt till en annan 50 mikrofarad kondis, men fortfarande stendöd.
Har också prövat att byta terminalblock och transformator. Forfarande död.
Fick svar från förhandlaren. Han sa att det oftast är kompressorn eller kondensatorn som ryker på dessa. Ska bara vara vattentrycksventilen som gör den beroende av trycksatt vatten. Ska fint kunna köra den torr i ett par minuter.
Titel: SV: Varför går pump i loop och startar inte Längre
Skrivet av: Erica skrivet augusti 21, 2024, 17:11:04:04
Har du resistansmätt över själva motorlindningarna ? Det finns ju ett fel som kan uppstå på enfasmotorer ibland och det är att de av någon anledning blir överhettade, övertemperaturskyddet, som oftast ligger i lindningen någonstans, skall sedan återgå när temperaturen har sjunkit, men ibland gör det inte detta. Då får du ett avbrott och givetvis ingen start. Vi råkade ut för just detta på en fläkt en gång. Det skulle ju kunna vara något liknande med t.ex. kompressormotorn.