« Svar #60 skrivet: juni 27, 2016, 16:49:09:09 »
Tackar!
Dunkarna med klor + syra kommer att stå i varsitt invallningskärl till vänster om sandfiltret (rakt under MiniMastern). Det kommer också att bli någon form av mellanvägg mellan dessa kärl.
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Poolgiganten

Utloggad Erica

SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #61 skrivet: juni 27, 2016, 17:43:07:07 »
Räcker verkligen invallningskärl för att separera kemikalierna ? Jag hade tidigare fått beskedet att det enligt bestämmelsekrav krävdes separata rum med minst brandsäker vägg i viss klass emellan för att inte blandning av de två skall kunna ske ens om det brinner. Vi har ju automatik (klor/saltsyra) och har kärl för saltsyra i teknikrummet men ett helt annat avskilt utrymme för kloret.

Utloggad MathiasS

SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #62 skrivet: juni 27, 2016, 19:55:24:24 »
Det är såhär man gör, jag har frågat i poolaffärerna. Frågan är vad bestämmelserna gäller för volymer och vem dom gäller. Har grävt i det där tisigare nör det diskuterats men minns inte längre resultatet av mina efterforskningar.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #63 skrivet: juni 27, 2016, 20:29:16:16 »
Ja, att både dunk + invallningskärl skulle gå sönder SAMTIDIGT för både klor OCH syra förfaller ganska osannolikt. Om jag efter driftsättning anser att en ännu högre säkerhet behövs så kan jag placera ena dunken i ett angränsande rum.
Det skulle ju vara intressant med varsin läckagesensor i botten på varje invallningskärl också... ;)
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad Erica

SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #64 skrivet: juni 27, 2016, 21:34:47:47 »
Ja, att både dunk + invallningskärl skulle gå sönder SAMTIDIGT för både klor OCH syra förfaller ganska osannolikt. Om jag efter driftsättning anser att en ännu högre säkerhet behövs så kan jag placera ena dunken i ett angränsande rum.
Det skulle ju vara intressant med varsin läckagesensor i botten på varje invallningskärl också... ;)

Om säkerhet även vid brand är ett krav så är det väl inte så osannolikt att både dunk och invallningskärl för båda kemikalierna kan gå sönder samtidigt. I vart fall inte om kärlen är av plast, som väl är det vanligaste. En brand knäcker ju i så fall otvivelaktigt samtliga ganska lätt.

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #65 skrivet: juni 29, 2016, 22:13:13:13 »
Det har du ju helt rätt i men om det blir (stor)brand så är jag mer orolig för de hundratals liter brandfarlig vätska jag har i garaget (oljor, bensin, m.m m.m.) och framför allt mina svetstuber... <help>

Jag får väl svetsa ihop ett rostfritt invallningskärl på sikt om det bara blir en liten brand i teknikrummet... ;)
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad Vattentätt

  • Kunnig
  • ****
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Kön: Man
  • Baddare
    • Visa profil
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #66 skrivet: juni 29, 2016, 22:23:28:28 »
Hej!
Jag har ett rostfritt invallningskärl för två 25 liters dunkar om det är av intresse, kan sända bild på fredag när jag är tillbaka.
Med vänlig hälsning,/Peter K.

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #67 skrivet: juni 30, 2016, 13:38:10:10 »
 O0
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad Vattentätt

  • Kunnig
  • ****
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Kön: Man
  • Baddare
    • Visa profil
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #68 skrivet: juli 01, 2016, 08:20:58:58 »
Hej,
Här kommer bild på RF innvallningskärl

Utloggad Vattentätt

  • Kunnig
  • ****
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Kön: Man
  • Baddare
    • Visa profil
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #69 skrivet: juli 01, 2016, 08:22:17:17 »
Bild 2

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag