Författare Ämne: Siemens Logo  (läst 3820 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Valle

Siemens Logo
« skrivet: augusti 13, 2009, 19:44:21:21 »
Hjälp ! min logo 230 RC funkar inte kopplade in am2 pt100 modul och då slocknade displayen ? varför
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP

Poolgiganten

Utloggad utopiazz

SV: Siemens Logo
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2009, 22:03:27:27 »
Vilken matningsspänning körde du till AM2 modulen?

Eftersom du har en 230 RC så går den på 220V AC, AM2 PT100 ska matas med 12-24V DC

Utloggad Valle

SV: Siemens Logo
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2009, 09:57:20:20 »
Jag har kopplat in AM2 pt100 på 24v DC
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP

Utloggad mrcaspian

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 175
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
  • Många timmar senare
    • Visa profil
    • Vårat poolbygge
SV: Siemens Logo
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2009, 12:09:44:44 »
Du kopplade väl inte in PT100 modulen med spänning på, min ena LOGO (har två i drift) slocknade också plötsligt i displayen. Fick aldrig igång den igen. Annars får Du öppna den och se så inget lossnat eller dyligt.
Pool: J&F 5,5x1,32. 16 m2 Primastarsolfångare.
Värmeväxlare mot vedeldad acc.tank 1700 lit.
http://www.hallqvisthylte.se
http://mrcaspian.jalbum.net/Poolbygge%202006-2007/

Utloggad utopiazz

SV: Siemens Logo
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2009, 12:49:25:25 »
Funkar grundmodulen om du tar expansionsmodulen?

Vilken variant på LOGO! är det du har?

Utloggad ronson

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
  • Kön: Man
  • 2013: Pumpbyte o reparation av VP
    • Visa profil
    • Ronson´s poolbygge
SV: Siemens Logo
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2009, 15:12:04:04 »
Funkar det att använda en 24VDC expansionsmodul till en 230VAC huvudmodul på Siemens logo??! Det fungerar ej på min Mitsubishi PLC (FX0N). Detta eftersom de gemensam potiential/nolla.

/ronson
Storpool 7.6x4.5 från JoF, dubbla VP (4+4kW), Klor
Poolbygge : http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.0

Utloggad Valle

SV: Siemens Logo
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2009, 19:46:30:30 »
Jag slog bara på am2 modulen lite efter basmodulen
 och displayen började flimra.  <hmm>
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP

Utloggad utopiazz

SV: Siemens Logo
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2009, 19:54:46:46 »
Det går att mixa moduler men det finns lite regler. Digitala moduler måste vara av samma spänningsklass. Analoga moduler kan mixas med andra spänningar än huvudmodulen.


Utloggad utopiazz

SV: Siemens Logo
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2009, 19:56:09:09 »
Jag slog bara på am2 modulen lite efter basmodulen
 och displayen började flimra.  <hmm>

Läste någonstans att expansionsmoduler måste startas innan huvudmodulen. Men det hade bara att göra med att huvudmosulen inte kan hitta en avstängd modul som sedan startas

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag