CF Group Scandinavia Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: Velar mellan berg-VP eller pool-VP  (läst 9925 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad projektflytKonsult

SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #20 skrivet: september 04, 2017, 23:11:45:45 »
Hänger på här i tråden och hoppas att få hjälp i liknande fråga.
Vi har som sagt byggt en 4x8 miljöpool från poolkungen med deras VP Ecoheat2 9,2kW 1fas och pooltak som nu gått sedan midsommar och funkat perfekt, lite trögare har den nu att hålla 31gr dock när hösten kommit.
MIn fråga är lika TS om att minska ljud och få mer plats men vi har en sprillans CTC Ecoair 408 till Ecoel V3 tillv 2007-07 med de extra "solanslutningarna" de två VP står i samma hörna och lika TS vill jag sanera utrymmet så det räcker gott med sandfilter och CTC Vp där.
Jag vet att många gnäller på CTC men den måste ju vara effektivare med trefas och större fångare och att de nu klarar att göra högre temp under drift upp till 60gr plus att den är galet tyst! jag har även en 100liters UKV volymkärl jag skulle kunna ha som "värmebuffert" mot växlaren, det borde ju gå att få CTC att lira med pool! men den frågan lyfter jag separat i VPforum <love>

Poolgiganten

Utloggad TommyC

SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #21 skrivet: september 05, 2017, 18:43:50:50 »
det borde ju gå att få CTC att lira med pool! men den frågan lyfter jag separat i VPforum <love>
CTC EcoLogic Pro/Family är ett separat styrsystem som kan styra värmepumpar, solslingor, pool m m. Den torde vara det enkla valet om man har CTC i övrigt. Vill man krångla till det själv så finns såklart obegränsade möjligheter.  ;D

http://www.ctc.se/sv/produkter/varmepumpsstyrning/ctc-ecologic-profamily
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad steppen7

SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #22 skrivet: september 11, 2017, 21:16:56:56 »
Rent energimässigt så skiljer det nog inte mycket mellan en riktig luft/vatten och en pool-VP. Pool-VPn är antagligen effektivare eftersom den värmer poolvattnet direkt och du slipper värmeväxlare, däremot på höst och vår om du vill köra längre säsong så kommer antagligen pool-VPn inte orka med. De lägger ju oftast av vid betydligt högre temp eftersom de inte är tänka att användas på vintern. Den du har för huset är ju tänkt att ge så mycket som möjligt även när det är vinter.

Lyxvarianten är ju att ha båda inkopplade. Då kan du hålla lägre temp på våren och hösten och brassa på med båda inför helgerna så sänker du energiåtgången. När du vill ha poolen varm hela tiden, tex på sommaren kör du pool-VPn för att underhålla värmen, och vill du ta ett rykande varmt bad i oktober innan du stänger ner kan du värma med CTCn. Det vore nåt  ;D
PP-pool 3,75x8m från CentralPool (8mm pp, 40mm XPS, egendesignad hörntrappa med sittbänkar i vinkel, dubbla RGB-LED styrbara RS485, toplevel skimmer).
Albixon Dallas B pooltak. Hayward VSII 1½ hk. Hydro-Pro 13kW Black

Utloggad bjurte

SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #23 skrivet: oktober 01, 2017, 09:12:15:15 »
Värmeväxlaren måste dimensioneras utifrån storleken på din bergvärmepump, dvs. den måste klara av att överföra den effekt som din bergvärme ger maximalt och samtidigt vara så stor att du kan hålla en låg temperatur på primärsidan för bra COP. Räknar vi på att din bergvärmepump ger 10kW, att du vill hålla 40-grader på primärsidan och du tänker hålla runt 28-29 grader i din pool samt att du vill omsätta poolvattnet 5-ggr dygn (8x4m=48kbm x 5 ger 167l/min) behöver du en Pahlén Maxi Flow 200 till din anläggning. Väljer du en mindre kommer det antagligen fungera men då med högre temp på primärsidan och sämre COP.

Hejsan,

Det här skulle jag vilja förstå bättre.
Jag har en 14kW bergvärmepump (IVT Greenline HT E14)
Sen sitter en 10 år gammal pahlen 75 maxiflow värmeväxlare för att värma poolen.

Vilka variabler ska jag titta på för att se om det är effektivt/rätt?
borde jag kanske byta ut värmeväxlaren till en större? eller serie/paralellkoppla en till?

Eller, än bättre. vad behöver jag mäta för att förstå bättre hur det fungerar och om det finns förbättringar att göra?

Mvh
Björn

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #24 skrivet: oktober 01, 2017, 16:37:58:58 »
Du verkar redan ha förstått det viktigaste :) Du vill att din värmepump skall jobba med så låg temperatur som möjligt på framledningen (till poolens värmevxl) för att få bättre COP. För att sänka den temperaturen behöver du kunna överföra mera energi till poolen och därmed ha en större värmeväxlare, eller fler i serie som du redan skriver.
För jämförelsens skull har jag en mindre pump (8,5 kW) än du men en större värmeväxlare (120 kW).
Att trimma sin värmeanläggning kräver någon form av loggning av temperatur och flöden och säljs ju här i forumet  ;)
Klicka på min loggerlänk så ser du vad som kan loggas, tyvärr är min poolvärmning avstängd just nu för säsongen....
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad Oceanum

  • I branschen
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
    • Visa profil
    • Oceanum - Pool & Pooltillbehör på nätet
SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #25 skrivet: oktober 09, 2017, 15:22:46:46 »
Hejsan,

Det här skulle jag vilja förstå bättre.
Jag har en 14kW bergvärmepump (IVT Greenline HT E14)
Sen sitter en 10 år gammal pahlen 75 maxiflow värmeväxlare för att värma poolen.

Vilka variabler ska jag titta på för att se om det är effektivt/rätt?
borde jag kanske byta ut värmeväxlaren till en större? eller serie/paralellkoppla en till?

Eller, än bättre. vad behöver jag mäta för att förstå bättre hur det fungerar och om det finns förbättringar att göra?

Mvh
Björn


Hej,

jag antar att du har en Pahlén 260 Maxi Flow (75kW).

Lägger jag in den med samma flöden som i exemplet högre upp i denna tråd så klarar den VVX:en av att överföra ca 12kW till din pool. Således något underdimensionerad i de driftsfall där din VP levererar 14kw (Kolla i manualen vid vilken temp på brine och vid vilken framledning som den ger 14kW så kan vi ju se om det är aktuellt att jämföra med eller om faktiskt VP-effekt är en annan för dig vid pooluppvärmning på sommren).

Om du vid poolvärmedrift märker att VP jobbar med höga temperaturer (över 40-45-grader) kan du, om möjligt, pröva att öka flödena på primär och sekundär något. Högre flöden ökar överförd effekt i VVX och bör därmed ta ned tempraturen på din primärsida något.

Mvh
Martin
« Senast ändrad: oktober 09, 2017, 15:28:46:46 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum

Vi jobbar med Pahlén, Gullberg & Jansson, Chemoform, Swed Handling, Clear Pool, Lay Z Spa, Scuba II, Litokol, Walter

Utloggad bjurte

SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #26 skrivet: oktober 10, 2017, 19:38:19:19 »

Hej,

jag antar att du har en Pahlén 260 Maxi Flow (75kW).

Lägger jag in den med samma flöden som i exemplet högre upp i denna tråd så klarar den VVX:en av att överföra ca 12kW till din pool. Således något underdimensionerad i de driftsfall där din VP levererar 14kw (Kolla i manualen vid vilken temp på brine och vid vilken framledning som den ger 14kW så kan vi ju se om det är aktuellt att jämföra med eller om faktiskt VP-effekt är en annan för dig vid pooluppvärmning på sommren).

Om du vid poolvärmedrift märker att VP jobbar med höga temperaturer (över 40-45-grader) kan du, om möjligt, pröva att öka flödena på primär och sekundär något. Högre flöden ökar överförd effekt i VVX och bör därmed ta ned tempraturen på din primärsida något.

Mvh
Martin

Hejsan och tack,

Exakt den värmeväxlaren är det.
Önskad temperatur från värmepumpen brukar ligga på 50-57grader när den kör mot poolen, faktisk temperatur står alltid på 20-24 grader när värmepumpen kör för poolvärmning, (trots att utgående slinga är skitvarm) ska byta ut mätaren för den slingan inför nästa säsong.

Fattar jag följande värden rätt?

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #27 skrivet: oktober 10, 2017, 20:01:25:25 »
Önskad temperatur från värmepumpen brukar ligga på 50-57grader när den kör mot poolen, faktisk temperatur står alltid på 20-24 grader när värmepumpen kör för poolvärmning, (trots att utgående slinga är skitvarm) ska byta ut mätaren för den slingan inför nästa säsong.

Ja, värmepumpen skall alltid gå på högsta effekt vid poolvärmning så önskad temperatur är rätt men sen tappar ju värmeslingan i temperatur när den passerar värmeväxlaren så att faktisk temperatur sjunker är också helt naturligt.
Nu vet jag inte hur styrningen fungerar på din pump men på min gamla Nibe "luras" den med några inkopplade motstånd för att sätta felaktiga temperaturvärden just vid poolvärmning. VP tror då att det är -40 grader utomhus för att starta uppvärmningen direkt och värmebärare fram (faktisk temp) är fast på ca 25 grader. Har du någon liknande styrning behöver det alltså inte vara fel på dina temperaturmätare, mät direkt på rören i stället för att kontrollera.

http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.40
« Senast ändrad: oktober 10, 2017, 20:05:02:02 av ByggaNytt »
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad Oceanum

  • I branschen
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
    • Visa profil
    • Oceanum - Pool & Pooltillbehör på nätet
SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #28 skrivet: oktober 13, 2017, 18:13:01:01 »

Fattar jag följande värden rätt?

Secondary outlet är temperaturen på vattnet som går till poolen.
Primary outlet är temp på returen till Berg VP
« Senast ändrad: oktober 13, 2017, 18:22:56:56 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum

Vi jobbar med Pahlén, Gullberg & Jansson, Chemoform, Swed Handling, Clear Pool, Lay Z Spa, Scuba II, Litokol, Walter

Utloggad Oceanum

  • I branschen
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
    • Visa profil
    • Oceanum - Pool & Pooltillbehör på nätet
SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #29 skrivet: oktober 13, 2017, 18:21:27:27 »
Hejsan och tack,

Exakt den värmeväxlaren är det.
Önskad temperatur från värmepumpen brukar ligga på 50-57grader när den kör mot poolen, faktisk temperatur står alltid på 20-24 grader när värmepumpen kör för poolvärmning, (trots att utgående slinga är skitvarm) ska byta ut mätaren för den slingan inför nästa säsong.

Du skriver att utgående slinga är väldigt varm. Jag antar att det är framlednings temperatur från Berg VP till VVX du menar. Det vore intressant att veta mer exakt vilket värde du har på denna, och även efter VVX.

Du nämner 20-24 som faktisk  temp. Om det är avläst värde i menyn i Berg VP kan det inte stämma. Eftersom du har en pooltemp som ligger över den nivån, kan aldrig temp i primärslingan vara lägre/så låg.

//Martin

Mvh
Martin | Oceanum

Vi jobbar med Pahlén, Gullberg & Jansson, Chemoform, Swed Handling, Clear Pool, Lay Z Spa, Scuba II, Litokol, Walter

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag