hej
Har för någon vecka sedan fått vatten i min nybyggda thermopool. Först gången jag starta alla pumpar, läckde det från några kopplingar men som jag genast gjorde vid. Nästa dag märkte jag att vattennivån sjunkit med 1 cm och kollade då inloppen och upptäckte att det läckte från gängningen mellan ingjutningsröret och böjen på baksidan. Bytte då alla kopplingar och starta systemet igen och konstatera att det var helt tätt.
Dagen efter hade det lik förbannat sjunkit med 1 cm. Stängde då av pumparna över natten varpå nivån höll sig. Nästa dag provade jag att plocka ut kulorna från inloppen för att sänka trycket i inloppen och då sjönk inte nivån mer an några millimeter på 24 timmar. Snackade med en kille som jobbar med poolservice om det kunde vara så att vattnet trängde in bak linerna vid högre tryck men han fann det högst osannorligt och trodde det var någon koppling på trycksidan då det inte bubblade från inloppen. Nu har jag kontrollerat alla kopplingar och skarvar och dessutom grävt upp hela pemslangen på trycksidan för att kontrollera att det inte var slangen som läckte. Gissa vad. Inga läckor!
Någon som kan rädda min sommar och har en ide på vad som kan vara fel?