Hej!
Jag värmer en pool 4x8 m med frånluftsvärmepump Comfortzone CE65 och värmeväxlare. På sommaren slår vi över en manuell shunt till poolvärmingen och drar på fläkten på fullt för att få upp COP så mycket som möjligt. Jag drar upp börvärdet på temperaturen för att lura igång värmepumpen. Jag kör inte heller på fullt varvtal på kompressorn, max 65 Hz. Då ger nog pumpen ganska bra COP men effekten är begränsad. Vi värmer juni-aug och har pooltäckning och kan hålla 30 grader om vi vill. Eftersom effekten är lite begränsad har vi ingen temperaturstyrning, utan värmepumpen går konstant till vi har den temp vi vill ha. Därefter stänger vi av vp. När det blir för kallt slår vi på vp igen. Vi ansåg att det var det billigaste sättet att ordna uppvärmning till poolen. I stort sett har det kostat en värmeväxlare, slang och två manuella shuntar. Det skulle också gå att ha en tempgivare för poolen och switcha över från huset till poolen på sommaren. CZ styr värme efter en enkel inomhusgivare så det skulle funka bra.