Det är väl så attt din bara går på två faser plus nolla. Eller är den blåa också fas. Isf kan du mäta mellan faserna. Angående motorskyddet är det väl bara att prova ställa det på 1,5A och löser det ut så öka till 1,8. 0,1A mer gör ingen skillnad. Händer det något med motorn eller pumpen kommer den sannolikt att börja dra mycket mer och lösa ut.
Din pump är en 3-fas den blå är också en fas.Man skall ha 380V mellan faserna och 220V mellan fas och jord.Ställ motorskyddet strax under 1.8 så blir det säkert bra.Du kan prova att ställa ner skyddet under drift till strax över 1.5fungerar det så är det bra för man skall ha så liten marginal som möjligt för att den skall lösa vid ett fas fel.Om en fas försvinner så ökar strömmen i de övriga faserna och motorskyddet skall lösa.så det är bra att trimma in skyddet och det ända som kan hända om man har ställt skyddet för lågt är att pumpen stannar.Och då bara vrider man upp det lite och återställer det/ Johan