Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Klicka för pris Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
 

Författare Ämne: Howto - Bygg din egen automatiserade styrning till solfångaren! (Långt!)  (läst 38156 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Nyodlarn

I mitt fall är det så att slangdimensionen skiljer sig så mycket i de båda kretsarna att jag var osäker om poolpumpen skulle orka driva flödet i båda kretsarna.

Beträffande drifttiden för solfångarpumpen så går den sällan mer än 5 minuter innan den fått ner temperaturen i solfångaren och får vila. Sedan dröjer det 5-15 minuter innan den går på igen, beroende på solmängd och hur stor skillnad i triggertemperatur jag har ställt in.

Om hydroforpumpen skulle paja någon gång skulle jag nog satsa på en liten poolpump på 0,3-0,5 kW, alternativt skulle jag satsa på att koppla allt till samma pump och använda en automatiserad trevägsventil, men då skulle jag välja att lösa problemet med solfångarens mindre rördimension genom att dra grövre slang till solfångaren och där koppla om den långa slingan i tre lika långa men parallella slingor istället.
« Senast ändrad: juni 02, 2009, 18:33:44:44 av Nyodlarn »

Poolgiganten

Utloggad imtkjlu

  • Glad pool ägare...
  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
I mitt fall skulle inte ordinarie pump orka med att få något flöde
upp till mina solfångare 8m upp.
Därav två system.
Mvh Kjelle
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler

Utloggad drakbane

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
  • Poolare
    • Visa profil
Hej,

En fråga, kanske är det jag som tänker fel, men vad gör skymmningsreläet för nytta?

Har kollat på den styrningen från conrad tidigare och har skissat på en lösning men får inte ihop det med reläet, vad har jag missat?

/Joakim
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling

Utloggad utopiazz

Hej,

En fråga, kanske är det jag som tänker fel, men vad gör skymmningsreläet för nytta?

Har kollat på den styrningen från conrad tidigare och har skissat på en lösning men får inte ihop det med reläet, vad har jag missat?

/Joakim

Den fråga besvarade Nyodlarn tidigare med

Hej,
egentligen var jag bara ute efter ett relä som pallade med uppåt 1kW och som jag kunde styra från temperaturdifferenskretsen. Fördröjningen är inget jag vill ha egentligen. Jag var osäker på vilka relän som fanns att tillgå för ändamålet och jag har nära till Clas Ohlson så deras billigaste (119 kr) skymningsrelä var förstalternativet. När jag kom hem upptäckte jag att jag köpt den med timer och pröjsat 30 kr mer.  :)

Poolhälsningar,
Nyodlarn

Utloggad drakbane

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
  • Poolare
    • Visa profil
Hej igen,

Jo de läste jag, men styrningen från conrad har ju ett relä som pallar 5A = 1200watt = 1,2 kW
Så ett relä till ??  Ursäkta om jag är trög här men jag hänger inte riktigt med.

/Joakim
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling

Utloggad Nyodlarn

Hej,
har kollat in specen på temperaturdifferenskretsen nu, och minsann står det inte 250 V/AC/5A. Det innebär väl att den bör klara 250*5=1250 W?! :) Något jag helt missat. Det skadar inte att läsa specifikationer ibland.

Hmm, vad göra nu?!
En sista fråga som kvarstår innan jag känner mig helt överbevisad och medger att skymningsrelät är helt onödigt är följande: Jag skulle vilja förstå hur man på ett säkert sätt kopplar pumpen till ingångarna D i bild 2.

Min ide om man ska försöka slippa skymningsrelät är i så fall att knipsa en av de tre ledarna, den blå bruna fasen, till poolpumpen och koppla in den (de båda änderna) i ingångarna C och NO (=Normally Open, dvs avbrott när reläet inte är på, och sluten när reläet är på). När reläet slår på så sluts ju kretsen och pumpen går, allt är frid och fröjd.
Men vad händer i så fall när reläet inte är på? Då går två av tre ledare (den gulgröna skyddsjorden och den bruna blå nollan) obrutna till pumpen men den blå bruna fasen är fortfarande öppen. Är det fortfarande säkert?

Det här är en sak som kanske är helt i sin ordning men som jag slipper fundera över om jag använder skymningsreläet, som ju sluter respektive öppnar samtliga ledare samtidigt.

En eloge till den som kan förklara hur det fungerar. Till dess avråder jag till att laborera utan skymningsrelä.

Hoppas på fler bra synpunkter.

Poolhälsningar!
« Senast ändrad: juni 04, 2009, 01:00:14:14 av Nyodlarn »

Utloggad drakbane

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
  • Poolare
    • Visa profil
Hej igen,

Men din är ju klart mer manlig, man får ju lödda o fixa själv  O0

Jaha, då var det löst, hmmm, kan man inte ha skymmningsreläet o kolla om solen e uppe?

/Joakim
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling

Utloggad Nyodlarn

Hej igen,
jag kom just att tänka på en sak, se mitt editerade inlägg ovan (du Joakim hann svara medan jag editerade mitt inlägg).
Frågan är alltså: Hur kan man koppla in pumpen i temperaturdifferenskretsen? Löper man någon risk om man knipsar en fas och kopplar in den i temperaturdifferenskretsen?

Sedan håller jag med om att man känner sig rätt nöjd om man får löda lite, åtminstone så länge ingen upptäcker vilken idiot man eventuellt är.  ;D

Poolhälsningar!
« Senast ändrad: juni 03, 2009, 23:12:51:51 av Nyodlarn »

Utloggad utopiazz

Det kan skilja i hur relät klarar olika typer av laster (gäller även ljusrelät). Jag har t.ex ett par impulsrelän som vid AC1 klarar 10A men med AC3 last så sjunker kapaciteten till 4A.

AC1 är resistiv last eller lätt induktiv last, enfas elmotorer brukar ha en AC3 last.

Utloggad Nyodlarn

Hmm....  ???
Vad innebär detta? Kan det vara så att temperaturdifferensstyrningen inte nödvändigtvis klarar 1250W menar du?

Vad gäller för den kvarstående frågan, om det är säkert att knipsa fasen och låta de andra vara orörda?

Poolhälsningar!

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige