Författare Ämne: 5kw värmepump  (läst 862 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Joksi

5kw värmepump
« skrivet: maj 11, 2026, 10:54:39:39 »
Hej!

Jag har en nyinförskaffad poolvärmepump som ska vara på 5kw. Poolen är en mindre ovanmark på ca 10kb (övertäckt när den inte anvämds).
Jag kopplade in pumpen första gången på måndagen för två veckor sedan, vattnet var då 10c. Till helgen 2-3 maj  dvs efter 5-6 dagar nådde temprn 28c, då har dagarna varit soliga men bara 10-15 c och blåsigt. Nätterna kalla, ner till någon plusgrad bara (det verkar som att pumpen stänges av sig under 8c). Generellt sett gick tempem upp varje dag med 3,5-4 c, för att förlora 2 c under natten. Så faktislt ökning från dag till dag var 2-3c.
Jag var iaf väldigt nöjd med dett resultatet, inte minst för första veckan i maj, men sen hände något och senaste veckan har poolen tappat värmen istället. Just nu är den på 21 c och har tappat 2c under natten tex, och nu på förmiddagen är det mulet och regningt (runt 10c) men vattnet fortsätter sakta tappa.

Jag funderar på om nägot hänt, om värmepumpen gått sönder efter 1-2 v...? Jag förväntqde mig ju att den skulle fortsätta värma, alternativt iaf hålla värmen, men efter den snabba förstq veckan har den alltså tappat på nätterna men inte orkat med 3-4 c på dagarna. Igår steg den tex med 1,5.grad under dagen (mestadeld mulet men vindstills och 17-18c), och sen tappa allt under natten.

Som sagt, toppade på 28c förra helgen och däreeter dippa den varje dag för att ligga rint 21 just nu (och minskande).
Värmepumpen visar inga felmeddelanden, man hör kompressorn ocj fläkten blåset flera grader kallare än utetempen.

Vad är det som händer må tro?

Uppdatering. Nu till eftermiddagen har den tappat hela 1c sedan i morse. Fortsatt regningt och 9-10c.
« Senast ändrad: maj 11, 2026, 14:53:57:57 av Joksi »

Utloggad PiscineDiag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
  • Poolautomation & Diagnostik
    • Visa profil
SV: 5kw värmepump
« Svar #1 skrivet: Igår kl. 22:00:13 »
Hej! Du kan andas ut – din värmepump är till 100 % i sin ordning och fungerar precis som den ska. Din egen observation att luften från fläkten är betydligt kallare än utetemperaturen är det absolut bästa beviset på det. Det betyder att freonkretsen fungerar perfekt och att kompressorn ärligt flyttar värme från utomhusluften in i din pool.

Att poolen tappar temperatur just nu beror inte på ett mekaniskt fel, utan på ren termodynamik. Här är varför det händer:

1. Effektfall vid låga utetemperaturer
Den nominella effekten på 5 kW levereras endast under sommaren vid en optimal utetemperatur på runt +26 °C. Just nu är det 9–10 °C ute och det regnar. Under sådana förhållanden sjunker verkningsgraden (COP) kraftigt på alla värmepumpar. I verkligheten ger din maskin som bäst ut runt 2,3–2,5 kW till vattnet under dessa kalla dagar.

2. Enorma värmeförluster i en ovanmarkspool
En ovanmarkspool har ingen som helst värmeisolering i väggarna. Den tunna poolduken transporterar effektivt ut värmen i den kalla luften. När det är 9 °C ute, blåser och regnar, kan värmeförlusterna från din 10-kubikspool lätt ligga på 3–4 kW i timmen. Det kalla regnvattnet som samlas ovanpå poolöverdraget fungerar dessutom som en gigantisk kylfläns som kyler ner ytan.

3. Enkel matematik bakom energibalansen
För att värma dina 10 kubikmeter vatten med endast 1 °C krävs det cirka 11,6 kWh energi. Om din värmepump på grund av kylan bara lyckas leverera 2,5 kW, medan poolen förlorar 3,5 kW genom väggarna och ytan, blir den totala balansen negativ. Pumpen jobbar på max, men omgivningen kyler poolen snabbare än vad en liten 5 kW-pump hinner värma upp den.

4. Automatiska avfrostningscykler (Avfrostning)
Vid temperaturer runt 9 °C i kombination med hög luftfuktighet (regn) fryser värmepumpens förångare (radiatorn på baksidan) snabbt igen. Automatiken tvingas då regelbundet gå in i avfrostningsläge. Under avfrostningen vänds processen för att smälta isen, vilket innebär att uppvärmningen av poolvattnet pausas i 10–15 minuter. Under dessa perioder sjunker den reella dygnseffekten ännu mer.

Vad du kan göra:
Ha is i magen, det är inget fel på tekniken. I ett så här extremt kallt och regnigt väder är målet för en liten 5 kW-pump bara att förhindra att en oisolerad ovanmarkspool fryser ner helt och hållet.

Så fort regnet upphör, solen tittar fram och luften når åtminstone 15–18 °C kommer den positiva energibalansen tillbaka, och du kommer att se dina 28 °C på termometern igen.

För att förbättra läget till framtida säsonger: fundera på att isolera poolbotten (t.ex. XPS-skivor under linern vid montering) och investera i ett högkvalitativt soltäcke (bubbelplast/termotäcke) som håller värmen kvar på ytan betydligt bättre än ett vanligt vinter- eller regnöverdrag.

Med vänlig hälsning

Ledig annonsplats poolforum Ledig annonsplats
 

Platssvetsad Liner

Logger 1010 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige