Hej.
Jag köpte en invereco pump från Folkpool.
På motorn sitter en jordkabel som det i manualen står att man ska ansluta för att förhindra elektriska stötar. Det står inte vart man ska ansluta, pumpen har ju redan jord i stickproppen. Handlar det om potentialutjämning?
Min gamla pump hade ingen sådan kabel.
En kompis som är elektriker trodde det skulle kopplas till närmsta vattenrör, det närmsta jag har är till värmeväxlaren som går in i husets lvvp men jag är rädd att göra hela husets vatten strömförande ifall något skulle gå snett.
Nån som har erfarenhet av dessa pumpar/jordkablar?
underskatta inte att fråga AI : Det stämmer att den extra kabeln handlar om potentialutjämning (även kallat bonding på engelska), vilket är något annat än den vanliga skyddsjordningen i stickproppen. Syftet är att se till att alla metalldelar runt poolen har exakt samma elektriska spänning (potential) så att du inte får en stöt om du rör vid två olika saker samtidigt, till exempel en stege och vattenytan.
Hayward Pool Products
Hayward Pool Products
+2
Vad kabeln ska användas till
Istället för att bara leda bort ström vid ett fel (som skyddsjorden gör), kopplar potentialutjämningen ihop pumpens hölje med andra ledande delar i och kring poolen.
Trouble Free Pool
Trouble Free Pool
+1
Vart ska den anslutas? Den ska kopplas till poolens lokala potentialutjämningssystem. Om din pool har en stomme av stål, armering i betongplattan eller fasta metalldelar som en stege, ska dessa vara sammankopplade med varandra och slutligen med pumpen.
Om du inte har ett sådant system: I många enklare ovanmarkspooler eller äldre installationer saknas ofta ett utbyggt system för potentialutjämning. Om det inte finns någon skena eller befintlig vajer att ansluta till, blir kabeln "hängande".
Vattenrör och värmeväxlare: Din kompis tanke om vattenrör är logisk i teorin, men i en poolmiljö ska man inte bara chansa och koppla den till husets interna rörsystem. Det kan i värsta fall leda in felströmmar i huset eller vice versa.
Reddit
Reddit
+3
Praktiska råd för din installation
Kolla med Folkpool: Eftersom du köpt pumpen där, fråga dem specifikt om deras rekommendation för just din poolmodell. Vissa pooltyper kräver inte att denna kabel ansluts om det inte finns några andra metalldelar att utjämna mot.
Använd jordfelsbrytare: Det absolut viktigaste skyddet för din poolpump är att den matas via en korrekt installerad jordfelsbrytare (
). Den bryter strömmen omedelbart om elen skulle gå fel väg.
Låt en elektriker mäta: Om du är osäker på om din pool behöver utjämnas bör en elektriker kontrollera om det finns "främmande ledande delar" (som t.ex. armering eller metallstomme) som behöver bindas ihop med pumpen.
Parkin Electric, Inc
Parkin Electric, Inc
+2
Sammanfattningsvis: Kabeln är till för att jämna ut spänningsskillnader mellan pumpen och poolens metalldelar, inte för att ersätta jordningen i kontakten. Om din pool helt saknar metalldelar (plast/trä utan armering) fyller kabeln oftast ingen funktion, men rådgör alltid med en fackman vid osäkerhet