Hej! Inte konstigt att den här tråden har över 5000 visningar. Problem med klormätningen på Asin Aseko-system är en riktig klassiker. Eftersom trådskaparen har bytt ut både själva styrenheten och proberna, så är det absolut inget fel på hårdvaran. Problemet ligger i fysiken och jordningen.
Om ditt pH mäts stabilt men kloret hoppar helt vilt, då har du garanterat ett av följande två problem:
1. Cyanursyra (CYA) i vattnet
De amperometriska proberna för fritt klor (CLF) som följer med Aseko är strikt kalibrerade för ostabiliserat klor. Om du har chockklorerat med granulat, använt "multi"-puckar eller snabbklor ens ett par gånger under säsongen, så har du fått in stabilisator (cyanursyra) i vattnet.
Resultat: Stabilisatorn binder kloriterna. CLF-proben blir "blind" och ser bara den minimala, obundna delen (visar t.ex. 0.

. Stationen börjar då pumpa flytande klor helt okontrollerat, trots att den reella nivån i vattnet redan ligger på 4–5 mg/l enligt PoolLab. Om du har CYA i vattnet kommer en CLF-prob aldrig att fungera. Lösningen är antingen ett totalt vattenbyte eller att gå över till en Redox-prob, precis som Fellow gjorde i sitt svar på bild image_73a142.png.
2. Krypströmmar i vattnet
Klorproben mäter mikroströmmar på nanoamperenivå. Trådskaparen (Badtomte87) har en kraftfull IVT-värmepump på 75 kW i sitt system. Om du inte har en ordentlig pooljordning (ett rostfritt jordningsrör i PVC-systemet som är kopplat till husets jordfelsskydd/jordspett), så kommer krypströmmar från pumpar och värmare att gå rakt genom vattnet. pH-proben är ganska tålig mot detta, men klorproben blir omedelbart helt galen. 90 % av alla "olösbara" klorproblem med Aseko i Sverige löser sig genom att installera en ordentlig pooljordning.
Gällande Fellows problem med Redox och temperatur:
Redoxpotentialen är kritiskt beroende av temperaturen. Om mätkanalens slangar är långa, oisolerade och temperaturen i teknikrummet fluktuerar ständigt, hinner vattnet kylas ner eller värmas upp i mätcellen innan proben hinner läsa av det. Lösningen är att isolera mätcellen och bypass-slangarna, eller stabilisera klimatet i teknikrummet.
Sammanfattning: Byt inte ut fungerande stationer. Kontrollera CYA-värdet med PoolLab och se till att installera en ordentlig pooljordning på filtreringsröret.
Med vänlig hälsning