Jag har dessa jordfelsbrytare iallafall:https://www.hager.se/e-katalog/elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/jordfelsbrytare/cda425r/12695.htmhttps://www.hager.se/e-katalog/elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/jordfelsbrytare/cda225r/14914.htmMina löser ju vid 30mA iallafall så det var ju "korrekt"Dock har dom väl inget person skydd i sig lr klassas dom som att dom har det? lr behövs någon separat grej alltså för det?
Var får vägguttaget placeras?Ett vägguttag placeras utanför områdena 0,1 eller 2, dvs minst 60 cmfrån badkarskant eller 120 cm från duschhuvudets fäste. I ett litetbadrum kan det vara bra att placera uttaget så att detta uppfylls ävenom ett badkar tas bort i framtiden. Enligt SS 437 01 02 ska ett uttagplaceras vid spegel på vägg 1400 mm över golv, utöver eventuellauttag i armatur eller badrumsskåp.
Jag skulle vilja säga att trådstartaren har en bra attityd.OAVSETT om man gör det själv, eller köper tjänsten av en elfirma så är det bra att veta vad som gäller.Jag tror INTE att alla elektriker har full koll på vad som gäller när det gäller elinstallation i närheten av en pool eller ett SPA-bad.Kanske om arbetet projekterats av en ingenjör, men en normal elektriker?Nja. Jag är skeptisk. Inte ens vi som försökt ta reda på fakta i detta fall har ju lyckats, och - hand upp - hur många tror att en "elektriker" börjar googla om exakt vad som gäller för pooler och SPA-bad.Detta skrivet från en person som har utbildning i begränsad behörighet, med påföljande internutbildningar i elsäkerhet på den arbetsplats jag arbetade på i 23 år.